Nochmals:
Der Harry will einen Asynchronmotor als Geno nutzen.
Dieser muss nicht synchronisiert werden !
Der Asynchronmotor läuft übrigens genausowenig synchron mit dem Netz wie der Asynchrongenerator !
der Motor z.B. mit 2980 Umin
der Geno z.B. mit 3020 Umin
Die Differenz zur Synchrondrehzahl (3000) nennt man Schlupf.
@AC-DC
Wenn das Verhältniss Dieselmotor / Geno stimmt (siehe mein Beitrag weiter oben) wird es der Diesel nicht schaffen die Drehzahl zu überhöhen wenn der Geno ans Netz geschaltet ist.
Falls die Dieselleistung zu groß ist geht das schon, der Geno wird dann ausser Tritt geraten...je nach größe der Anlage tatsächlich auch mit "Bumm"...wahrscheinlich der Kupplung...
Der Harry will einen Asynchronmotor als Geno nutzen.
Dieser muss nicht synchronisiert werden !
Der Asynchronmotor läuft übrigens genausowenig synchron mit dem Netz wie der Asynchrongenerator !
der Motor z.B. mit 2980 Umin
der Geno z.B. mit 3020 Umin
Die Differenz zur Synchrondrehzahl (3000) nennt man Schlupf.
@AC-DC
Wenn das Verhältniss Dieselmotor / Geno stimmt (siehe mein Beitrag weiter oben) wird es der Diesel nicht schaffen die Drehzahl zu überhöhen wenn der Geno ans Netz geschaltet ist.
Falls die Dieselleistung zu groß ist geht das schon, der Geno wird dann ausser Tritt geraten...je nach größe der Anlage tatsächlich auch mit "Bumm"...wahrscheinlich der Kupplung...