Hilft hier aber auch nicht, da es sich bei dem oben genannten Produkt wohl um eines für den osteuropäischen Markt handelt.
Somit wäre ein Einbau in Deutschland nicht ohne weiteres zulässig.
Ich würde das beim Errichter auf jeden Fall bemängeln und die Knoformitätserklärung vom Hersteller des Produktes zur Deutschen Norm verlangen.
Kann er diese nicht vorlegen -> Austausch aller betroffenen Teile gegen welche mit passender Erklärung.
Somit wäre ein Einbau in Deutschland nicht ohne weiteres zulässig.
Ich würde das beim Errichter auf jeden Fall bemängeln und die Knoformitätserklärung vom Hersteller des Produktes zur Deutschen Norm verlangen.
Kann er diese nicht vorlegen -> Austausch aller betroffenen Teile gegen welche mit passender Erklärung.