Hallo,
vor ein paar Tagen hat ca. 2 min nachdem ich einen Staubsauger (ca. 1000W) eingeschaltet hatte, die entsprechende Phase (L2) des SLS ausgelöst. Nachdem ich den Sauger vom Netz genommen und den SLS wieder eingeschaltet habe, läuft erstmal wieder alles (bei ca. 100W). Seltsamerweise hat der entsprechende LSS des Stromkreises nicht ausgelöst.
Mittlerweile hatte ich mehrere stärkere Verbraucher (z.B. Heizgebläse, 500W Strahler) an L2 getestet, bei allen fliegt der SLS nach ca. 2 min (ohne LSS). Wenn ich die gleichen Geräte an einem zu L1 oder L3 gehörigen Stromkreis betreibe, gibt es keine Probleme.
Um Fehler wie Kurzschluss auf den Grund zu gehen habe die Verteilung wie folgt "reduziert":
Zu den Hauptleitungsklemmen kommen vom SLS über den Zähler L1,L2 und L3, sowie N. Von dort habe ich jetzt lediglich einen FI (ABB 204) angeschlossen und dahinter je einen LSS pro Phase. An L1 und L3 gibt es keine Probleme, sobald ich aber einen grösseren Verbraucher an L2 anschliesse, fliegt der SLS wieder.
Hier kann ja eigentlich kein Kurzschluss möglich sein, Überlast ja sowieso nicht.
Bei L2 scheint auch "Notbetrieb" aktiviert zu sein, die Anzeige ist nur halb rot (s. Bild).
Hat vielleicht jemand eine Idee, wie ich den SLS wieder ganz aktiviere bzw. was der Fehler sein könnte??
Vielen Dank für jeden Hinweis!!
vor ein paar Tagen hat ca. 2 min nachdem ich einen Staubsauger (ca. 1000W) eingeschaltet hatte, die entsprechende Phase (L2) des SLS ausgelöst. Nachdem ich den Sauger vom Netz genommen und den SLS wieder eingeschaltet habe, läuft erstmal wieder alles (bei ca. 100W). Seltsamerweise hat der entsprechende LSS des Stromkreises nicht ausgelöst.
Mittlerweile hatte ich mehrere stärkere Verbraucher (z.B. Heizgebläse, 500W Strahler) an L2 getestet, bei allen fliegt der SLS nach ca. 2 min (ohne LSS). Wenn ich die gleichen Geräte an einem zu L1 oder L3 gehörigen Stromkreis betreibe, gibt es keine Probleme.
Um Fehler wie Kurzschluss auf den Grund zu gehen habe die Verteilung wie folgt "reduziert":
Zu den Hauptleitungsklemmen kommen vom SLS über den Zähler L1,L2 und L3, sowie N. Von dort habe ich jetzt lediglich einen FI (ABB 204) angeschlossen und dahinter je einen LSS pro Phase. An L1 und L3 gibt es keine Probleme, sobald ich aber einen grösseren Verbraucher an L2 anschliesse, fliegt der SLS wieder.
Hier kann ja eigentlich kein Kurzschluss möglich sein, Überlast ja sowieso nicht.
Bei L2 scheint auch "Notbetrieb" aktiviert zu sein, die Anzeige ist nur halb rot (s. Bild).
Hat vielleicht jemand eine Idee, wie ich den SLS wieder ganz aktiviere bzw. was der Fehler sein könnte??
Vielen Dank für jeden Hinweis!!