Der N liegt unbenutzt im Zählerschrank und der UV. Den kann man ja problemlos anklemmen und damit auftrennen. Aktuell gibt es keinerlei FI, und daher noch nicht der Fall.Du willst doch die Unterverteilung in deiner Wohnung erneuern. Und den PEN im Zählerschrank davor in N/PE auftrennen (aktuell wohl noch nicht der Fall) , ergo hast du in der neu zu bauenden UV ein TN-S. 5-polige Zuleitung, Lx, leer, leer, N, PE. Also passt doch ein TN-S Ableiter, was der 942200 ja ist. Es gibt keine TN-C-S Ableiter. Wenn nie Drehstrom kommt brauchst du natürlich auch keinen 942400.
Das das dann als TN-S gillt in der UV beim Thema ÜSS, war mir tatsächlich nicht klar.
Ich hab jetzt nochmal nachgelesen:
Über 10 Meter Leitung liegen auf jeden Fall, alleine schon zwischen Stromzähler und UV. Das heist nach meinen Stromzähler, müsste auch ein Typ 2 rein, und der Typ 2+3 in der UV?Gebäude ohne äußeren Blitzschutz (Fangstange + Ableiter) benötigen mindestens einen Typ 2-Ableiter in der Hauptverteilung, im Zählerschrank nach dem Zähler. Die Installation erfolgt in der Regel direkt nach dem Stromzähler, zum Beispiel neben der Hauptleitungsabzweigklemme.
Falls die Leitungslänge zu den zu schützenden Elektogeräten über 10 Meter ist, dann sind zusätzliche Überspannungsableiter Typ 2 in den Unterverteilern, nah am Verbraucher einzubauen