Liebes Forenteam,
Ausgangslage:
- Wohnung: Zweitvermietung nach Kernsanierung, 2019
- Backofen separat
- Autarkes Ceranfeld, 6,5 kW: Anschluss wahlweise mit 1 Phase oder 2 Phasen (IKEA)
- Herdanschlussdose: Augenscheinlich 5 x 2,5mm2, jedoch nur 1x 230 V gegen N/PE vorhanden
- Sicherungskasten: Herd abgesichert mit 1 x 25A,
- Abstand Herd<->Verteilerkasten 3 m Luftlinie, Leitungslänge etwa 10m
- plus 5m Herdanschlussverlängerung zw. Dose und Ceranfeld
- Drehstromzähler vorhanden, unterhalb davon: 3 x Hauptleitungsschutzschalter, davon nur einer ein, zwei aus. Die beiden anderen scheinbar ohne Funktion.
Zwei Fragen:
- Warum liegt an der Dose nur 1 x 230 V an? Verkabelungsfehler im Stromverteiler oder Absicht?
- Kann ich den Herd einphasig betreiben? Bei Vollast wäre ich ja bei 6,5kW/230V=28A, d.h. oberhalb der 25A Sicherung. Klar, der Herd läuft nicht immer Vollast.
- Reich dazu der 2,5mm Querschnitt auf der Länge?
Für eine kurze Antwort wäre ich dankbar.
Ausgangslage:
- Wohnung: Zweitvermietung nach Kernsanierung, 2019
- Backofen separat
- Autarkes Ceranfeld, 6,5 kW: Anschluss wahlweise mit 1 Phase oder 2 Phasen (IKEA)
- Herdanschlussdose: Augenscheinlich 5 x 2,5mm2, jedoch nur 1x 230 V gegen N/PE vorhanden
- Sicherungskasten: Herd abgesichert mit 1 x 25A,
- Abstand Herd<->Verteilerkasten 3 m Luftlinie, Leitungslänge etwa 10m
- plus 5m Herdanschlussverlängerung zw. Dose und Ceranfeld
- Drehstromzähler vorhanden, unterhalb davon: 3 x Hauptleitungsschutzschalter, davon nur einer ein, zwei aus. Die beiden anderen scheinbar ohne Funktion.
Zwei Fragen:
- Warum liegt an der Dose nur 1 x 230 V an? Verkabelungsfehler im Stromverteiler oder Absicht?
- Kann ich den Herd einphasig betreiben? Bei Vollast wäre ich ja bei 6,5kW/230V=28A, d.h. oberhalb der 25A Sicherung. Klar, der Herd läuft nicht immer Vollast.
- Reich dazu der 2,5mm Querschnitt auf der Länge?
Für eine kurze Antwort wäre ich dankbar.