  • Herd u. Backofen 5x1,5 mm2
  • #1
Hallo, kann bei einer 5x1,5 mm2 Leitung der Herd (Bosch Kombigerät) mit 3x16 a abgesichert werden?
Momentan läuft er auf 3x10 a,vermute mal das es 1,5 mm2 ist. Oder ist das zu heikel? Ich meine, kann man ja ruhig austauschen, falls es zu viel wird haut die Sicherung ja raus..

Bedanke mich schon mal im Vorraus!

Gruß
 
  • Herd u. Backofen 5x1,5 mm2
  • #2
Die max. zulässige Absicherung einer Leitung richtet sich u.a. nach der Länge und der Verlegeart (bei gegebenem Querschnitt).
 
  • Herd u. Backofen 5x1,5 mm2
  • #3
Ohne diese Infos, wirst du mir bestimmt net helfen können oder?
 
  • Herd u. Backofen 5x1,5 mm2
  • #4
Ganz sicher nicht! :(
 
  • Herd u. Backofen 5x1,5 mm2
  • #5
Die Leitung ist max 25 meter lang,UP.
 
  • Herd u. Backofen 5x1,5 mm2
  • #6
Mehr als 10A ist da nicht drin.

PS: Ich gehe von einem Drehstromanschluss aus.
 
  • Herd u. Backofen 5x1,5 mm2
  • #7
Sind dann wahrscheinlich nicht umsonst eingebaut die 10 A, wa?
 
  • Herd u. Backofen 5x1,5 mm2
  • #9
Dann bleiben die 10 A Sicherungen da wo sie sind :)
 
  • Herd u. Backofen 5x1,5 mm2
  • #10
Welche Charaktersistik haben die 10A denn??? Typ der Absicherung?
 
  • Herd u. Backofen 5x1,5 mm2
  • #11
eventuell geht eine 13A Absicherung
 
  • Herd u. Backofen 5x1,5 mm2
  • #12
Nein.
 
  • Herd u. Backofen 5x1,5 mm2
  • #14
was spricht dagegen, die 10 A Sicherung gegen eine 13 A Sicherung zu tauschen?
 
  • Herd u. Backofen 5x1,5 mm2
  • #15
Eine gewisse Nähe zum Objekt die man zur Beurteilung haben muss.
 
  • Herd u. Backofen 5x1,5 mm2
  • #16
ich hab ja gesagt "Eventuell" !
 
  • Herd u. Backofen 5x1,5 mm2
  • #17
Bei einer 13A Absicherung kommt man auf ca. 3,6% Spannungsfall. Das ist zuviel.
 
  • Herd u. Backofen 5x1,5 mm2
  • #18
deswegen wird die Leitung nicht gleich abrauchen
 
  • Herd u. Backofen 5x1,5 mm2
  • #19
Hallo,

man kann auch eine Drehstrom-USV zwischenschalten, die die Spitzenlast zwischenpuffert. Dann ist man 100% auf der sicheren Seite, da diese gleichzeitig als Strombegrenzer für den Anschluß fungiert und somit eine Überlastung der Zuleitung vermeidet.

Da der Herd nur kurzfristig beim Aufheizen von zwei Platten gleichzeitig diesen Bedarf von über 10A hat, ist der Kapazitätsbedarf der USV-Akkus überschaubar. Die USV kann auch Phasenübergreifend arbeiten und die Energie dort zu verfügung stellen, wo sie benötigt wird. Dass alle drei Phasen gleichzeitig voll über 10A belastet werden liegt unter 1% und dann kann man über eine intelligente Abwurfschaltung nachdenken, wenn die Kapazität nicht reichen sollte.
Geladen wird die USV zwischendrin, denn wenn der Gesamtbedarf des Herdes unter 6KW liegt, bei angenommen 0,9KW Eigenbedarf.

So ein Teil mit größerer Kapazität löst auch die Probleme, die man mit einem neuen Herd an einem 20A WS-Anschluß hat.

mfG
F.T.
 
  • Herd u. Backofen 5x1,5 mm2
  • #20
viktor12v schrieb:
deswegen wird die Leitung nicht gleich abrauchen

Nein. Du kannst auch mit deinem Auto und defekter Bremse weiterfahren; muss nicht unbedingt gleich etwas passieren.

In einem Forum wie diesem sollten korrekte Antworten gegeben und auf Gefahren hingewiesen werden.
 
Status
Für weitere Antworten geschlossen.
Thema: Herd u. Backofen 5x1,5 mm2

Ähnliche Themen

Herd im Garten, Überlast?, Absicherung?

E-Herd/Backofen Kombination -> (- E-Herd)/Backofen + autarkes Induktionskochfeld

Neutrallleiter vom Backofen durchgeschmort

Wohnung schlecht abgesichert?

Herdanschluss Backofen/Herd autark

Zurück
Oben