Später schrieb dann der TE:
"Was bedeuten denn dann die Daten auf dem Typenschild? Da steht doch was von Err. K/R 58 / 25 Volt 0,54 / 0,26 A"
Allstromer schrieb dann ganz überzeugt:
"Das sind die elektr. Daten erstens vom Erregerkreis und zweitens von Hilfs- Erregerkreis"
Ja, da stehe ich immer noch dazu!
So, dann rechnen wir mal nach: 58 Volt x 0,54A macht 31 Watt.
Wow! Erstaunlich super gute Maschine, die mit 31 Watt Erregerleistung 30kVA produzieren kann!
Bei Maschinen dieser Größenordnung liegt üblicherweise die Erregerleistung bei 3...5% der Generatorleistung.
Wer behauptet das?
Das wäre also im besten Fall 900 Watt.
Also ist es so, dass die 58 / 25 Volt 0,54 / 0,26 A die Daten des Hilfserregerkreises (Feldwicklung) sind, für verschiedene Betriebszustände.
Das musste mal klar gestellt werden, wenn man sich schon gerne Ahnungslosigkeit vorwirft.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ich habe keine Ahnungslosigkeit vorgeworfen.
Sie scheint aber jetz ersichtlich zu werden.
So, dann wollen wir mal klarstellen:
Ich wollte mich eigentlich hier nicht mehr auf ein Meinungs- Ping Pong einlassen.
In Folge des obengenannten Beitrags sehe ich mich genötigt, noch was zu sagen.
Ich habe mal 4 Typenschilder von ähnlich großen Generatoren im WWW recherchiert (s. Anlage)
1. LEROY-SOMER 50 KVA Err. 28V 2A
2. AvK 12,5 KVA Err. 6V 0,61A
3. AvK 15 KVA Err. 16,4V 1,07A
4. AvK 20 KVA Err. 9V 0,56A
Hilfserreger BBC Generator vom TE: 25V 0,26A
Die Erregerleistung darf jetzt gern mit den Generatoren 1. bir 4. verglichen werden.
Was fällt hier auf?
Was ist jetzt noch erstaunlich?
Der BBC Generator ist verhält sich doch sehr ähnlich.
Oder?
Allstromer