Moin
mir ist die 2/3 Beaufschlagung bekannt (Ik von B16= 120A).
Unterscheidet sich diese von dem einstellbaren Ik -Faktor (Skalierungsfaktor) im meinem Prüfgerät? (Metrel MI3155)
Laut einer Anleitung ergibt sich der Faktor aus Umgebungbegebenheiten, um beispielsweise die maximale Leitungstemperatur mit einzubeziehen.
Ist euch eine Formel für die Berechnung bekannt?
 
  • Ik Faktor bei Schleifenimpedanzmessung
  • #2
Hallo,
Ich kann beim Metrel 3152 Einstellungen zum Faktor vornehmen.
Bei IK Faktor 1 musst du selber rechnen, was ich bevorzuge.
Da weiß ich genau, was gerechnet wird.
Dann also 50% beim IK Soll aufschlagen. 50 % ergibt die 2/3 Formel umgestellt.

Beim B 16 dann 80 A * 1,5 =120 A Sollwert
 
Zuletzt bearbeitet:
  • Ik Faktor bei Schleifenimpedanzmessung
  • #3
Gerade gemessen
Faktor 1 = 288 A bei 0,80 Ohm
Faktor 0,67 (2/3) =191 A bei 0.81 Ohm
Zs bleibt unverändert, Ik wird vom Messgerät angepasst.
 