Induktionsherd mit Booster Feld.

Diskutiere Induktionsherd mit Booster Feld. im Forum Haustechnik im Bereich DIVERSES - Hallo Zusammen, habe eine Frage zum meinem Indunktionsherd Dazu aber weiter Unten, anbei die Daten: Siemens EH845BFB1E Angeschlossen am...
  • Induktionsherd mit Booster Feld.
  • #21
Also müsste bei 4,6kVA maximal 20A LS sein?

Oder besser auf 2LS aufteilen wie vom ego1 vorgeschlagen?

aber die Leitung 2,5mm^2 ist bis 27A belastbar wieso ist dann der LS 25A zu hoch?
 
Zuletzt bearbeitet:
  • Induktionsherd mit Booster Feld.
  • #22
Bei Wechselstrom ist bei einer Leistung von 4,6kVA und damit 20A Schluß.
Alles andere ist NICHT zulässig.
die 25A Sicherung war garantiert auch zur Zeiten der Installation dieser nicht zulässig.
 
  • Induktionsherd mit Booster Feld.
  • #23
Also müsste bei 4,6kVA maximal 20A LS sein?

Oder besser auf 2LS aufteilen wie vom ego1 vorgeschlagen?

aber die Leitung 2,5mm^2 ist bis 27A belastbar wieso ist dann der LS 25A zu hoch?

Lass die Sicherung drin und gut ist .die ist da seit Jahrzehnten ohne Probleme
 
  • Induktionsherd mit Booster Feld.
  • #24
Die Sicherung bzw. der LS B25 ist seit 2017 installiert.

sollte ich dennoch einen der aussenleiter als N nehmen damit ich 2 phasen und 2 Neutralleiter habe?

evtl ist das sicherer abgesehen von der vergrösserung des querschnitts

oder aber einfach nur 1 phase zb nur braun anschliessen und LS b20 einbauen?

danke nochmal
 
Thema: Induktionsherd mit Booster Feld.
Zurück