  • #1
Hallo zusammen,

ich habe eine Frage bezügl. der Installationszonen im Bad. Wie sehen die aktuellen Anforderungen aus?

Hier finden wir ja die Bereiche 0,1 und 2.
Zum Bereich 1 habe ich eine Frage:
Ich kenne bisher, Ein Zitat aus der DIN VDE 0100-701:

"Im Schutzbereich 1 sind elektrische Verbrauchsmittel nur erlaubt, wenn es sich um fest angeschlossene Wassererwärmer, Whirlpool- und Abwasserpumpen oder Abluftgeräte handelt."

Darf im Bereich 1 somit jeder Ablüfter mit einer Betriebsspannung von 230 V in die Wand gesetzt werden.(Bad liegt an der Außenwand???

Gruss Mark685
 
  • Installationszonen Bad
  • #2
Mark685 schrieb:
Darf im Bereich 1 somit jeder Ablüfter mit einer Betriebsspannung von 230 V in die Wand gesetzt werden.

Ab 2,25m OKFF ist Bereich 1 zuende da darf der Lüfter auf jedenfall sitzen

oder

Verbrauchsmittel für Bereich 1
Vom Hersteller zugelassene Verbrauchsmittel,
Ortsfest angebracht sowie fest angeschlossen
wie z.B.: Abluftgeräte, Whirlpool-Einrichtungen ...


Wäre also wohl zulässig der Lüfter

Mfg
 