R
Ratloser Mieter
- Beiträge
- 5
Hallo,
ich bin sehr skeptisch was mein beauftragter Elektriker vom Vermieter mir mitteilt.
Frage hier mal kurz nach einer adäquaten Lösung.
Es geht nur um die Lampen in 2 Zimmern.
Brennen regelmässig durch alle 3 Wochen, sind 4 Stck. a 1,80 x 12 Monate ca. 86EU Schaden pro Jahr.
Ich vermute mal,die beiden Räume hängen an derselben Sicherung,,,3 Phasen
An dem Nulleiter messe ich 15V.An der Phase 230V.
Der Fachbetrieb sagt:
Da ist was nicht Ordnung
Hat Spannung gemessen und gegrummelt
Anschliessend hat er einen Lichtschalter ausgetauscht
Danach hat er die Verteilerdosen angeguckt
Er sagte es liegt an den billigen Birnen
Hab mir seine teuren Birnen gekauft
Ergebnis nach 6 Wochen: Brennen immer noch durch
Erneuter Ortstermin und habe Ihn nach der adäquaten Lösung gefragt.
Seine Antwort war daraufhin:
Ja wir müssen zuerst die Wände und dann die Decken aufstemmen und dann sehen wir weiter.
Meine Hauptfrage wäre, ist das die beste Lösung oder kann man messtechnisch den Fehler weiter eingrenzen ??
Ich hätte vermutet der Fehler liegt zwischen Lampe und Schaltautomat,,,
Kann die Ursache auch am Automaten liegen ?
PS: Dieses Problem gibt es in allen 4 Wohnungen dieses Hauses Bj. 1956
Gruß
ich bin sehr skeptisch was mein beauftragter Elektriker vom Vermieter mir mitteilt.
Frage hier mal kurz nach einer adäquaten Lösung.
Es geht nur um die Lampen in 2 Zimmern.
Brennen regelmässig durch alle 3 Wochen, sind 4 Stck. a 1,80 x 12 Monate ca. 86EU Schaden pro Jahr.
Ich vermute mal,die beiden Räume hängen an derselben Sicherung,,,3 Phasen
An dem Nulleiter messe ich 15V.An der Phase 230V.
Der Fachbetrieb sagt:
Da ist was nicht Ordnung
Hat Spannung gemessen und gegrummelt
Anschliessend hat er einen Lichtschalter ausgetauscht
Danach hat er die Verteilerdosen angeguckt
Er sagte es liegt an den billigen Birnen
Hab mir seine teuren Birnen gekauft
Ergebnis nach 6 Wochen: Brennen immer noch durch
Erneuter Ortstermin und habe Ihn nach der adäquaten Lösung gefragt.
Seine Antwort war daraufhin:
Ja wir müssen zuerst die Wände und dann die Decken aufstemmen und dann sehen wir weiter.
Meine Hauptfrage wäre, ist das die beste Lösung oder kann man messtechnisch den Fehler weiter eingrenzen ??
Ich hätte vermutet der Fehler liegt zwischen Lampe und Schaltautomat,,,
Kann die Ursache auch am Automaten liegen ?
PS: Dieses Problem gibt es in allen 4 Wohnungen dieses Hauses Bj. 1956
Gruß