Hallo Zusammen,
ich möchte gerne eien Aussenleitung NYY-J 5x 4 mm2 für einen CEE 16A und weiterer Ausseninstallation verlegen.
Nun habe ich ein Kabel überlassen bekommen welches aber nur 4x4 qmm hat (aber dafür umsonst :twisted: ). Sprich eine Ader fehlt.
Mich interessiert nun, welche Möglichkeiten rechtens sind (VDE :!: ) um diese Problem zu lösen. Ich habe genug Kabel um die Länge 2x zu verlegen, weiss aber nicht ob das ok ist (falls doch welche Aufteilung soll gewählt werden?).
Ich habe aber auch die Möglichkeit den Schutzleiter separat abzuzweigen und mit dem Kabel (4x4) nach aussen zu verlegen.
Bin auber auch nicht sicher ob das im Sinne ders Erfinders ist, da im Kurzschlussfall der Schutzleiter im Kabel fehlt.
Ich bedanke mich schon einmal zu euren Tipps aus der Praxis um dieses Proble mit dem gegebenen Kabel zu lösen.
Grüsse Pattschy Family-
ich möchte gerne eien Aussenleitung NYY-J 5x 4 mm2 für einen CEE 16A und weiterer Ausseninstallation verlegen.
Nun habe ich ein Kabel überlassen bekommen welches aber nur 4x4 qmm hat (aber dafür umsonst :twisted: ). Sprich eine Ader fehlt.
Mich interessiert nun, welche Möglichkeiten rechtens sind (VDE :!: ) um diese Problem zu lösen. Ich habe genug Kabel um die Länge 2x zu verlegen, weiss aber nicht ob das ok ist (falls doch welche Aufteilung soll gewählt werden?).
Ich habe aber auch die Möglichkeit den Schutzleiter separat abzuzweigen und mit dem Kabel (4x4) nach aussen zu verlegen.
Bin auber auch nicht sicher ob das im Sinne ders Erfinders ist, da im Kurzschlussfall der Schutzleiter im Kabel fehlt.
Ich bedanke mich schon einmal zu euren Tipps aus der Praxis um dieses Proble mit dem gegebenen Kabel zu lösen.
Grüsse Pattschy Family-