- Kasto Bügelsäge Motorschutzschalter Austausch gegen Neuen, nur welchen?
- #1
Moin Moin,
bin neu hier im Forum und habe gleich schon ein Problem. Vor ein paar Tagen habe ich mir eine Kasto Bügelsäge mit hydraulischem Vorschub zugelegt, als erstes wollte die Säge nicht recht absenken, heute hatte ich noch eine Idee, einmal die Hydraulikleitung demontieren und Trichter aufsetzen um zu sehen ob die Säge überhaupt Öl zieht.
Gesagt getan, nach dem Ausschalten Knisterte es im Schaltschrank, ich habe sofort den Stecker gezogen, den Schaltschrank geöffnet und der Motorschutzschalter hat leicht geraucht und unangenehm gerochen. Ich habe das gute Stück einmal ausgebaut, es handelt sich um ein älteres Modell der Firma Klöckner Möller unzwar um das Modell: PKZM 0-10,0 im Inneren befindet sich eine Spule, diese war an der Ampereverstellung durch ein stück Holz (wohl bewusst??!) vom Vorbesitzer geklemmt. Der MSS war in der Zuleitung vor den Schaltern verbaut. An dem MSS hing ein Dietz Elektromotor mit 1.8/2.6KW (nähere Infos, siehe Bilder) und ein kleinerer Pumpenmotor (Kühlschmierstoffpumpe). Auf dem kleinen Pumpenmotor kann ich leider nur noch erkennen, das er 0,2A hat und mit 380V läuft.
Nun suche ich Ersatz für den Motorschutzschalter. Macht es Sinn, den kleinen Elektromotor wieder mit an den MSS zu hängen, oder sollte dieser seinen eigenen Motorschutzschalter bekommen?
Wie groß muss der neue MSS dimensioniert sein? Außer dem Motorschutzschalter (welcher wohl auch als Notaus fungiert hat) und 2 Wahlschaltern befindet sich nichts weiter im ,,Schaltschrank,,.
Hier nochmal die Daten von dem Dietz Elektromotor:
Spannung: 380 V
Leistung: 1.8/2.6 KW
Drehzahl: 1410/2750 U/min
Strom: 4,2/6,6 A
cos/phi: 0,81/0,85
Frequenz: 50 Hz
Bin für jede Hilfe sehr Dankbar und hoffe das die Säge schnell läuft, bisher konnt ich noch nichts sägen mit dem guten Stück.
Gruß
Dr. Funkenschuster
bin neu hier im Forum und habe gleich schon ein Problem. Vor ein paar Tagen habe ich mir eine Kasto Bügelsäge mit hydraulischem Vorschub zugelegt, als erstes wollte die Säge nicht recht absenken, heute hatte ich noch eine Idee, einmal die Hydraulikleitung demontieren und Trichter aufsetzen um zu sehen ob die Säge überhaupt Öl zieht.
Gesagt getan, nach dem Ausschalten Knisterte es im Schaltschrank, ich habe sofort den Stecker gezogen, den Schaltschrank geöffnet und der Motorschutzschalter hat leicht geraucht und unangenehm gerochen. Ich habe das gute Stück einmal ausgebaut, es handelt sich um ein älteres Modell der Firma Klöckner Möller unzwar um das Modell: PKZM 0-10,0 im Inneren befindet sich eine Spule, diese war an der Ampereverstellung durch ein stück Holz (wohl bewusst??!) vom Vorbesitzer geklemmt. Der MSS war in der Zuleitung vor den Schaltern verbaut. An dem MSS hing ein Dietz Elektromotor mit 1.8/2.6KW (nähere Infos, siehe Bilder) und ein kleinerer Pumpenmotor (Kühlschmierstoffpumpe). Auf dem kleinen Pumpenmotor kann ich leider nur noch erkennen, das er 0,2A hat und mit 380V läuft.
Nun suche ich Ersatz für den Motorschutzschalter. Macht es Sinn, den kleinen Elektromotor wieder mit an den MSS zu hängen, oder sollte dieser seinen eigenen Motorschutzschalter bekommen?
Wie groß muss der neue MSS dimensioniert sein? Außer dem Motorschutzschalter (welcher wohl auch als Notaus fungiert hat) und 2 Wahlschaltern befindet sich nichts weiter im ,,Schaltschrank,,.
Hier nochmal die Daten von dem Dietz Elektromotor:
Spannung: 380 V
Leistung: 1.8/2.6 KW
Drehzahl: 1410/2750 U/min
Strom: 4,2/6,6 A
cos/phi: 0,81/0,85
Frequenz: 50 Hz
Bin für jede Hilfe sehr Dankbar und hoffe das die Säge schnell läuft, bisher konnt ich noch nichts sägen mit dem guten Stück.
Gruß
Dr. Funkenschuster