M
Martin3479
- Beiträge
- 16
Hallo,
Ich bin vor kurzem in ein Haus mit Fußbodenheizung eingezogen (Baujahr 2007). In dem Verteiler des Heizkreisverteilers brennt die Sicherung durch, sobald ich den Thermostat eines bestimmten Zimmers (R5, siehe Bild) an den Verteilerkasten anschließe.
Folgende Vermutungen habe ich.
1. Der dazugehörige Stellantrieb kann nicht das Problem sein. Ich habe den mit einem funktionierenden getauscht und auch ganz abgeklemmt und das Phänomen war trotzdem noch da.
2. Der Thermostat selbst ist es auch nicht. Den habe ich ganz abgeklemmt und die Sicherung ist trotzdem durchgebrannt.
3. Jetzt habe ich das Kabel vom Heizverteiler zum Thermostat durchgemessen und konnte keinen Kurzschluss fest stellen.
Jetzt ist mir aufgefallen, dass R6 (siehe Bild) irgendwie mit R5 zusammenhängen muss. Da führt ja nur ein schwarzes Kabel hin, womit der Thermostat dieses Zimmers ja nicht vollständig versorgt werden kann. Vielleicht liegt da das Problem. Ich habe allerdings keine Idee, wie hier der Anschluss funktioniert.
Zwei Infos noch:
4. Ich habe auch den Thermostat von R6 abgeklemmt. Die Sicherung ist trotzdem durchgebrannt.
5. Das schwarze Kabel von R6 kann ich übrigens angeschlossen lassen. Die Sicherung brennt trotzdem so lange durch wie ich die drei Kabel von R5 zum Thermostat angeschlossen lasse.
Kann mir jemand erklären, wie die beiden Thermostate zusammenhängen? Hat jemand eine Idee an was es liegen könnte? Finde im Internet keinen vergleichbare Verteilerkasten in einem Heizkreisverteiler:-(.
Danke und Grüße,
Martin
Ich bin vor kurzem in ein Haus mit Fußbodenheizung eingezogen (Baujahr 2007). In dem Verteiler des Heizkreisverteilers brennt die Sicherung durch, sobald ich den Thermostat eines bestimmten Zimmers (R5, siehe Bild) an den Verteilerkasten anschließe.
Folgende Vermutungen habe ich.
1. Der dazugehörige Stellantrieb kann nicht das Problem sein. Ich habe den mit einem funktionierenden getauscht und auch ganz abgeklemmt und das Phänomen war trotzdem noch da.
2. Der Thermostat selbst ist es auch nicht. Den habe ich ganz abgeklemmt und die Sicherung ist trotzdem durchgebrannt.
3. Jetzt habe ich das Kabel vom Heizverteiler zum Thermostat durchgemessen und konnte keinen Kurzschluss fest stellen.
Jetzt ist mir aufgefallen, dass R6 (siehe Bild) irgendwie mit R5 zusammenhängen muss. Da führt ja nur ein schwarzes Kabel hin, womit der Thermostat dieses Zimmers ja nicht vollständig versorgt werden kann. Vielleicht liegt da das Problem. Ich habe allerdings keine Idee, wie hier der Anschluss funktioniert.
Zwei Infos noch:
4. Ich habe auch den Thermostat von R6 abgeklemmt. Die Sicherung ist trotzdem durchgebrannt.
5. Das schwarze Kabel von R6 kann ich übrigens angeschlossen lassen. Die Sicherung brennt trotzdem so lange durch wie ich die drei Kabel von R5 zum Thermostat angeschlossen lasse.
Kann mir jemand erklären, wie die beiden Thermostate zusammenhängen? Hat jemand eine Idee an was es liegen könnte? Finde im Internet keinen vergleichbare Verteilerkasten in einem Heizkreisverteiler:-(.
Danke und Grüße,
Martin
Anhänge
Zuletzt bearbeitet: