L vs N = 5V

Diskutiere L vs N = 5V im Forum Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo Community, wenn ich mit meinem Duspol die Spannung zwischen N-L1 und N-L3 messe ,zeigt es ca. 5V an, L1 und L3 am SLS Schalter aus, nur L2...
K

Kaiser

Beiträge
72
Hallo Community,

wenn ich mit meinem Duspol die Spannung zwischen N-L1 und N-L3 messe ,zeigt es ca. 5V an, L1 und L3 am SLS Schalter aus, nur L2 ist an, N-L2 230V.
Wenn ich L2 auch ausschalte , dann habe ich zwischen N-L1 und N-L3 0V und keine 5 V mehr.
Wie kommt es zu diesen 5 V?
 
schalt mal auch alle LS ab, die an L1 und L3 hängen.

L1 und L3 sind ja durch diverse eingeschaltene Verbraucher weiterhin mit N verbunden. Die wenigen Volt können also durchaus der Spannungsfall am N zu diesen Verbraucher sein.
 
Das ist eine eingekoppelte Spannung über Verbraucher und parallel verlaufende Adern.
 
Wahrscheinlich eingekoppelte Spannung von dem L2 in der gleichen Leitung.
Hat dein Duspol eine Lastzuschaltung? Dann sollten die 5 V zusammenbrechen.
 