K
KnuteBlitz
- Beiträge
- 3
- Lagerung Frequenzumrichter
- #1
Hallo,
für eine Anlage werden mehrere Frequenzumrichter benötigt. Da diese zentrale Elemente sind, gibt es einen entsprechenden Lagerbestand. Nun wird vom Hersteller empfohlen bei Lagerzeiten >1 Jahr die FU's vor Inbetriebnahme zu formieren. Der Grund: es sind Zwischenkreiskondensatoren verbaut, die auf Grund der spannungslosen Lagerung zerfallen können und schließlich einen Kurzschluss erzeugen - Teil defekt - . Die Formierung beträgt 1 -2 h, je nach Lagerungszeit, bei der über mehrere Etappen eine Spannung angelegt wird (<=100% der Bemessungsspannung).
D.H. geht ein FU aus der Anlage krachen, wird das Ersatzteil erst nach Formierung verfügbar sein, was Zeit beansprucht.
Was wäre wenn die FU's dauerhaft mit dieser Spannung gelagert werden und gar nicht erst formiert werden müssen? Dann könnten sie direkt aus dem Lager genommen und eingebaut werden. Spart Zeit und es ist sicher, dass sie funktionieren. (Es setzt natürlich voraus, dass alle Ersatz-FU's in Gestellen gelagert werden müssen, bei denen entsprechende Anschlüsse gelegt werden; Platz ist in dem Fall reichlich da)
Hat jemand damit Erfahrungen gemacht oder eine bessere Idee dazu? was müsste in dem Fall an den PowerModulen angeklemmt werden?
Vielleicht gibt es diverse Richtlinien?
Viele Grüße euer KnuteBlitz
für eine Anlage werden mehrere Frequenzumrichter benötigt. Da diese zentrale Elemente sind, gibt es einen entsprechenden Lagerbestand. Nun wird vom Hersteller empfohlen bei Lagerzeiten >1 Jahr die FU's vor Inbetriebnahme zu formieren. Der Grund: es sind Zwischenkreiskondensatoren verbaut, die auf Grund der spannungslosen Lagerung zerfallen können und schließlich einen Kurzschluss erzeugen - Teil defekt - . Die Formierung beträgt 1 -2 h, je nach Lagerungszeit, bei der über mehrere Etappen eine Spannung angelegt wird (<=100% der Bemessungsspannung).
D.H. geht ein FU aus der Anlage krachen, wird das Ersatzteil erst nach Formierung verfügbar sein, was Zeit beansprucht.
Was wäre wenn die FU's dauerhaft mit dieser Spannung gelagert werden und gar nicht erst formiert werden müssen? Dann könnten sie direkt aus dem Lager genommen und eingebaut werden. Spart Zeit und es ist sicher, dass sie funktionieren. (Es setzt natürlich voraus, dass alle Ersatz-FU's in Gestellen gelagert werden müssen, bei denen entsprechende Anschlüsse gelegt werden; Platz ist in dem Fall reichlich da)
Hat jemand damit Erfahrungen gemacht oder eine bessere Idee dazu? was müsste in dem Fall an den PowerModulen angeklemmt werden?
Vielleicht gibt es diverse Richtlinien?
Viele Grüße euer KnuteBlitz