P
Pumukel
- Beiträge
- 23.618
Deinen 2 ten DHL nimmst du nach den Sicherungen ab. Das du ein Schütz mit Öffnern nicht verwenden darfst wurde schon gesagt. Ausfall der Steuerspannung bedeutet Ausfall des Lastabwurfes . Und auch deine Steuerspannung musst du Absichern . Ein entfernen der Steuersicherung bedeutet dann Ausfall des Lastabwurfes. Üblich Stromaufnahme eines Schütz liegt zwischen 4 und 10 W . Das sind hochgerechnet 10 W *24 h *365 Tage = 87 kWh und mit 0,3 € gerechnet gerade mal 27 € Und wenn ich da mit 4 W rechne sind es 35 kWh und 11 €
Es hindert dich aber keiner daran Mal selbst im Netz nach einem passenden SSR zu suchen das benötigt nur in etwa 0,5 bis 1 W Steuerleistung . Aber auch da bist du bei 9 kWh im Jahr.
Nachtrag : Statt Stromaufnahme Leistungsaufnahme einsetzen. Und ja das ist ein Fehler der nicht passieren darf.
Es hindert dich aber keiner daran Mal selbst im Netz nach einem passenden SSR zu suchen das benötigt nur in etwa 0,5 bis 1 W Steuerleistung . Aber auch da bist du bei 9 kWh im Jahr.
Nachtrag : Statt Stromaufnahme Leistungsaufnahme einsetzen. Und ja das ist ein Fehler der nicht passieren darf.
Zuletzt bearbeitet: