Hallo,
ich habe ein Hauptschütz (Leistungsschütz), der einen Motor steuern soll. Ich möchte wissen, wie viel Strom maximal durch den Schütz fließen darf. Der Maximalstrom (Nennbetriebsstrom) steht bereits im Handbuch des Leistungsschützes drauf, ich möchte es aber mathematisch nachvollziehen.
Ich bin dankbar, wenn ihr mir weiterhelfen könnt.
Folgende Angaben habe ich am Leistungsschütz:
Steuerkreisspannung: 220 V AC 50/60 Hz
Nennbetriebstrom: 9 A 60°) bei 440 V AC AC-3
Steuerstromkreis-Typ: AC bei 50/60 Hz
Motorleistung: 4 kW bei 380-440 V AC
Anzugsleistung in VA: 70 VA 50 Hz cos phi 0,75 20°C)
Halteleistungsaufnahme in VA: 7 VA 50 Hz cos phi 0,3 20°)
Alle Herstellerangaben sind aus der Gebrauchskategorie AC-3, die auf mich zutrifft. Im Keller habe ich einen Dreiphasennetzanschluss mit ca. 400 Volt Spannungsversorgung. Die Frage ist nun, wie ich selber mathematisch auf die 9 Ampere komme. Dazu folgt die Formel:
P = U * I * Wurzel von 3 * cos phi
Um den Strom zu berechnen, habe ich die Formel umgestellt:
I = P / (U * Wurzel von 3 * cos phi)
Für U setze ich den Wert 440 V ein. Für P hingegen 4000 Watt. Nutze ich cos phi (=0,75), so erhalte ich den Wert von rund 7 Ampere. Nutze ich cos phi (=0,3), so erhalte ich einen Wert von rund 17,5 Ampere. Nun frage ich mich, wie der Hersteller auf 9 Ampere gekommen ist.
Ich bin dankbar für jede Hilfe. Danke im Voraus.
ich habe ein Hauptschütz (Leistungsschütz), der einen Motor steuern soll. Ich möchte wissen, wie viel Strom maximal durch den Schütz fließen darf. Der Maximalstrom (Nennbetriebsstrom) steht bereits im Handbuch des Leistungsschützes drauf, ich möchte es aber mathematisch nachvollziehen.
Ich bin dankbar, wenn ihr mir weiterhelfen könnt.
Folgende Angaben habe ich am Leistungsschütz:
Steuerkreisspannung: 220 V AC 50/60 Hz
Nennbetriebstrom: 9 A 60°) bei 440 V AC AC-3
Steuerstromkreis-Typ: AC bei 50/60 Hz
Motorleistung: 4 kW bei 380-440 V AC
Anzugsleistung in VA: 70 VA 50 Hz cos phi 0,75 20°C)
Halteleistungsaufnahme in VA: 7 VA 50 Hz cos phi 0,3 20°)
Alle Herstellerangaben sind aus der Gebrauchskategorie AC-3, die auf mich zutrifft. Im Keller habe ich einen Dreiphasennetzanschluss mit ca. 400 Volt Spannungsversorgung. Die Frage ist nun, wie ich selber mathematisch auf die 9 Ampere komme. Dazu folgt die Formel:
P = U * I * Wurzel von 3 * cos phi
Um den Strom zu berechnen, habe ich die Formel umgestellt:
I = P / (U * Wurzel von 3 * cos phi)
Für U setze ich den Wert 440 V ein. Für P hingegen 4000 Watt. Nutze ich cos phi (=0,75), so erhalte ich den Wert von rund 7 Ampere. Nutze ich cos phi (=0,3), so erhalte ich einen Wert von rund 17,5 Ampere. Nun frage ich mich, wie der Hersteller auf 9 Ampere gekommen ist.
Ich bin dankbar für jede Hilfe. Danke im Voraus.