Lichtschalter (touchfunktion) benötigt Neutralleiter… kann mir jemand tipps geben?

Diskutiere Lichtschalter (touchfunktion) benötigt Neutralleiter… kann mir jemand tipps geben? im Forum Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo zusammen, ich habe gerade einen Lichtschalter ausgetauscht. Wollte einen Neueren mit Touchsensor verbauen… Da am alten Lichtschalter 3...
S

Shewi

Beiträge
47
  • Lichtschalter (touchfunktion) benötigt Neutralleiter… kann mir jemand tipps geben?
  • #1
Hallo zusammen, ich habe gerade einen Lichtschalter ausgetauscht. Wollte einen Neueren mit Touchsensor verbauen… Da am alten Lichtschalter 3 Leitungen dran waren, dachte ich einer wäre Neutralleiter und der andere Phase (Eingang) und der sndere Phase (zum Licht).

Der Lichtschalter leuchtet bereits und wirkt betriebsbereit allerdings leuchtet das Licht nicht. Es sind zwei schwarze Leitungen und eine braune…

Kann mir jemand sagen wo der Fehler ist bzw. ob ich recht mit der Vermutung habe dass keines der 3Leitungen ein Neutralleiter ist.

Versuche gleich noch zwei Bilder hochzuladen wenn das geht…

Mit freundlichen Grüßen
Micha
 
  • Lichtschalter (touchfunktion) benötigt Neutralleiter… kann mir jemand tipps geben?
  • #2
Wahrscheinlich waren die beiden schwarzen Adern in der selben Klemme. (eine Klemme hat an Schaltern immer 2 Aderaufnahmen (Löcher))

Oder es handelt sich um Korrespondierende einer Wechselschaltung (gibt es eine zweite Schaltstelle ?)
 
  • Lichtschalter (touchfunktion) benötigt Neutralleiter… kann mir jemand tipps geben?
  • #3
Hier zwei Bilder…
 

Anhänge

  • IMG_2505.jpeg
    IMG_2505.jpeg
    387,9 KB · Aufrufe: 44
  • IMG_2506.jpeg
    IMG_2506.jpeg
    434,9 KB · Aufrufe: 43
  • Lichtschalter (touchfunktion) benötigt Neutralleiter… kann mir jemand tipps geben?
  • #4
Wahrscheinlich waren die beiden schwarzen Adern in der selben Klemme. (eine Klemme hat an Schaltern immer 2 Aderaufnahmen (Löcher))

Oder es handelt sich um Korrespondierende einer Wechselschaltung (gibt es eine zweite Schaltstelle ?)
Ja das war so… also ist keiner der 3 adern ein Neutfalleiter oder?
 
  • Lichtschalter (touchfunktion) benötigt Neutralleiter… kann mir jemand tipps geben?
  • #5
OK. Schalter mit Schraubanschluss. Leider kann man an den Schraubanschlüssen keine bezeichnung sehen. Wahrscheinlich auf der Schalterrückseiute
 
  • Lichtschalter (touchfunktion) benötigt Neutralleiter… kann mir jemand tipps geben?
  • #6
was sind die 2 blanken Adern im Der Schalterdose? Waren die vborher schon so?

Wer hat denn den Murks in der Gerätedose verbrochen?
 
  • Lichtschalter (touchfunktion) benötigt Neutralleiter… kann mir jemand tipps geben?
  • #7
OK. Schalter mit Schraubanschluss. Leider kann man an den Schraubanschlüssen keine bezeichnung sehen. Wahrscheinlich auf der Schalterrückseiute
Das ist jetzt der neue mit touchfunktion… ganz rdchts im bild soll N hinkommen… in der mitte L und links daneben L1
 
  • Lichtschalter (touchfunktion) benötigt Neutralleiter… kann mir jemand tipps geben?
  • #9
Zeig mal den alten, und markiere wo was angeschlossen war.
Neutralleiter wird wahrscheinlich al der Klemme mit den 3 blauen ADern zu holen sein.

Aber so wie die Dose aussieht, sollte mal ein Profi darüber.
 
  • Lichtschalter (touchfunktion) benötigt Neutralleiter… kann mir jemand tipps geben?
  • #10
Hab bis jetzt nur mit den 3 leitungen die am alten Lichtschalter dran waren und jetzt im neuen stecken umgesteckt
 
  • Lichtschalter (touchfunktion) benötigt Neutralleiter… kann mir jemand tipps geben?
  • #11
Man muß halt ausprüfen, was die Adern sind oder man sieht es an den Schalterklemmen. Was meinst du, was die blauen Adern sind? Man kann nicht einfach Adern umstecken, ohne zu wissen, was sie für eine Funktion haben.
 
  • Lichtschalter (touchfunktion) benötigt Neutralleiter… kann mir jemand tipps geben?
  • #12
Zeig mal eine Foto des alten Schalters (Rückseite), und markiere wo was angeschlossen war.

Gibt es eine zweite Schaltstelle?
 
  • Lichtschalter (touchfunktion) benötigt Neutralleiter… kann mir jemand tipps geben?
  • #13
... und die Klemmen am neuen Schalter am besten auch.
 
  • Lichtschalter (touchfunktion) benötigt Neutralleiter… kann mir jemand tipps geben?
  • #14
Unten rechts war glaube ich schwarz braun und oben links nur schwarz… bin aber nicht mehr ganz sicher!
 

Anhänge

  • IMG_2508.jpeg
    IMG_2508.jpeg
    375,9 KB · Aufrufe: 22
  • Lichtschalter (touchfunktion) benötigt Neutralleiter… kann mir jemand tipps geben?
  • #15
Das ist der neue…
 

Anhänge

  • IMG_2509.jpeg
    IMG_2509.jpeg
    325,4 KB · Aufrufe: 19
  • Lichtschalter (touchfunktion) benötigt Neutralleiter… kann mir jemand tipps geben?
  • #16
bin aber nicht mehr ganz sicher!
Hm. Schlecht.

Ein Tipp: immer Fotos machen bevor man einen Schalter abschließt.

Ich fürchte, Du musst Dir einen Profi holen, der die Adern vor Ort durchmisst, was was ist. Auf jeden fall ist beid en 3 Adern KEIN Neutralleiter dabei.
 
  • Lichtschalter (touchfunktion) benötigt Neutralleiter… kann mir jemand tipps geben?
  • #17
Beim Alten war praktisch Schalter nach unten gekippt „Licht an“ und Schalter nsch pbdn gekippt „Licht aus“
 
  • Lichtschalter (touchfunktion) benötigt Neutralleiter… kann mir jemand tipps geben?
  • #18
Hm. Schlecht.

Ein Tipp: immer Fotos machen bevor man einen Schalter abschließt.

Ich fürchte, Du musst Dir einen Profi holen, der die Adern vor Ort durchmisst, was was ist. Auf jeden fall ist beid en 3 Adern KEIN Neutralleiter dabei.
Ok danke für die Information… das dachte ich mir schon… schöne scheiße! Aber Vidlen Dank eFuchsi !
 
  • Lichtschalter (touchfunktion) benötigt Neutralleiter… kann mir jemand tipps geben?
  • #19
Und jup… Fotos hätte ich definitiv mschen sollen! Dachte das wird easy
 
  • Lichtschalter (touchfunktion) benötigt Neutralleiter… kann mir jemand tipps geben?
  • #20
Am alten Schalter ist doch die Bezeichnung an den Doppelklemmen dran. Eine Klemme für den L, die mit den Pfeilen für die beiden korrespondierenden Adern.
 
Thema: Lichtschalter (touchfunktion) benötigt Neutralleiter… kann mir jemand tipps geben?