  • #21
Da drn ist sicher kein Platz für Elektronik und auf dem Plan ist auch keine. Man darf nur Zu und Ableitung nicht tauschen, weil der Testwiderstand keine Zeifach Unterbrechung hat
 
  • LS/FI Kombination für einen Stromkreis?
  • #22
Glauben oder Wissen?
 
  • LS/FI Kombination für einen Stromkreis?
  • #23
Ich muss das nicht wissen. Elektronik gibt es in Typ B Fis
 
  • LS/FI Kombination für einen Stromkreis?
  • #25
Nicht allpolig aber einmal von der Testtaste und zusätzlich von einem Kontakt des Schalters. Wenn du mal auf den Plan schaust, gent vom N der Zuleitung die Taste+Widerstand zum L der Ableitung. Tauschst du jetzt Zu und Ableitung, schaltest du die Phase über die Testtaste und Widerstand auf die abgeschaltete Anlage auf den N. Wenn dein Kollege da arbeitet und du die Testtaste drückst tut es weh. Deshalb haben bei uns seit 25 Jahren die Fis noch einen zusätzlichen Hilfskontakt am Hauptschalter, der den Testkreis unterbricht. Und deswegen ist seit der Zeit egal, ob die Zuleitung oben oder unten ist.
 
  • LS/FI Kombination für einen Stromkreis?
  • #26
Zuletzt bearbeitet:
  • LS/FI Kombination für einen Stromkreis?
  • #27
Dir ist schon klar, das der FI wenn(was zu vermuten ist) er mit einer in DE unzulässigen Auslöseelektronik arbeitet, ohne N funktionsuntüchtig ist?
Nö, das behauptest du ohne es zu wissen, aber um dich ruhig schlafen zu lassen, werde ich es am Wochenende mal testen. Hab nämlich noch einen rum liegen. Soll ich ein Video machen oder glaubst du mir auch so?
 
  • LS/FI Kombination für einen Stromkreis?
  • #28
@bidgie

Dir ist schon klar, das der FI wenn(was zu vermuten ist) er mit einer in DE unzulässigen Auslöseelektronik arbeitet, ohne N funktionsuntüchtig ist?
Und das er nicht rein mechanich arbeitet unterstelle ich mal, sonst hätte das Ding ja ein VDE Zeichen.


FI/LS werden nach EN61009-1 gebaut. VDE Zeichen ist Freiwillig

DIN EN 61009-1 (VDE 0664-20):2016-10
 
  • LS/FI Kombination für einen Stromkreis?
  • #29
@bidgie

Mir ist das scheißegal, und du brauchst mir auch nix beweisen.

Persönlich stelle ich mir allerdings die Frage, warum diese Firma die Dinger dann nicht hat zertifizieren lassen beim VDE, wäre doch eine Marktlücke(gewesen)!
 
  • LS/FI Kombination für einen Stromkreis?
  • #30
Persönlich stelle ich mir allerdings die Frage, warum diese Firma die Dinger dann nicht hat zertifizieren lassen beim VDE, wäre doch eine Marktlücke(gewesen)!
Weil der VDE dafür jede Menge Geld will. Und wenn die das genauso machen, wie der Tüv z.B. bei Brustimplantaten mit Bausilikon, dann kannst du dir das auch sparen.
 