  • #1
Hallo zusammen,

ich habe einen Lüfter mit Hygrostat und Nachlauftimer. Dieser wird im Keller installiert und soll, anders als im Badezimmer, immer anspringen wenn die Luftfeutigkeit größer als 70% ist. D.h. er soll unabhängig von der Bedienung eines Lichtschalters laufen. Sinkt die Luftfeuchtigkeit wieder unter 70% soll der Lüfter nach Ablauf des Nachlauftimers wieder abschalten.

Der Stromanschluss ist vorhanden (L und N) und ich bin jetzt nicht sicher wie ich die Anschlüssen im Lüfter zu verdrahten habe.

Ich habe mal eine Zeichnung der Schaltung angehängt. Unter (1) ist die Schaltung zu sehen wie sie in der Beschreibung des Lüfters steht. (2) ist der Anschluss wie er derzeit vorgenommen ist. So funktioniert der Lüfter auch und die Diode leuchtet.

Meine Frage ist jetzt ob das so korrekt ist oder ich etwas ändern müsste, denn der Lüfter scheint aktuell nicht abzuschalten.

<a href="https://postimg.org/image/ymn9pqq6f/"><img src="https://s31.postimg.org/ymn9pqq6f/IMG_1944.jpg" /></a>
 
  • Lüfteranschluss mit Hygrostat und Nachlauftimer im Keller
  • #2
Hallo,
natürlich schaltet er so nicht ab; er bekommt ja Dauerspannung.
Der in Schaltung (1) eingezeichnete Schalter ist dein Hygrostat. Wo hast du ihn denn jetzt angeschlossen?

PS: Meinst du, dass das funktionieren wird? Je nachdem wo du die Luft herkommt, ist sie evtl. wärmer als im Keller. Wenn sie dann im Keller abkühlt, wird sie noch feuchter.
 
  • Lüfteranschluss mit Hygrostat und Nachlauftimer im Keller
  • #3
Hallo,

vielen Dank für deine Antwort.

Soweit ich verstanden habe ist der Schalter in (1) normalerweise der Lichtschalter, im Bad der die Stromzufuhr steuert. Dort funktioniert es ja folgendermaßen:

1. Lüfter aus
2. Licht an -> Lüfter an wenn Hygrostat schaltet
3. Licht aus -> Lüfter läuft nach wegen des Timers (er muss also noch Spannung bekommen)
4. Lüfter schaltet aus

Ich verstehe nicht genau warum ich den Schalter nicht einfach rausnehmen kann und Hygrostat und Timer trotzdem genauso arbeiten.

Also wir trocknen Wäsche im Keller. Die Idee ist, dass der Lüfter automatisch anspringt wenn die Luft durch die Wäsche feuchter wird und diese Luft dann nach draußen abführt.
Sobald die Wäsche trocken ist und die Luftfeuchtigkeit wieder normalisiert soll der Lüfter wieder abschalten.

... Oh man ich bin einfach kein Elektriker ;)

Besten Gruß
 
  • Lüfteranschluss mit Hygrostat und Nachlauftimer im Keller
  • #4
Ich hatte überlesen, dass der Hygrostat im Lüfter integriert ist.

Jetzt stellt sich die Frage nach der genauen Funktion. Anleitung lesen oder mal die Brücke rausnehmen.
 
  • Lüfteranschluss mit Hygrostat und Nachlauftimer im Keller
  • #5
Wenn die Luft draußen wärmer ist als der Keller wird die Luft dort nicht entfeuchtet sondern noch feuchter, es sein den die warme Luft würde SEHR wenig Feuchtigkeit enthalten aber das ist sehr unwahrscheinlich.
Wenn dann schalte den Lüfter ab wenn es draußen wärmer ist als im Keller.
Ginge auch mit einem Außenthermostat abschalten wenn außen über ca 18°.

nebenbei sollte die Installation Elektrischer Dinge die Fachkraft übernehmen. Strom ist lebens- und Brandgefährlich.
 
  • Lüfteranschluss mit Hygrostat und Nachlauftimer im Keller
  • #6
So ich habe es geschafft. Wieder einmal hat sich erwiesen: Wer lesen kann ist klar im Vorteil... Auf der Packung des Lüfters steht eine Internetadresse des Herstellers mit einer detaillierten Anleitung, in der genau mein Anwendungsfall beschrieben ist. In der Betriebsanleitung in der Packung stand das leider nicht.

Werner hat mit seiner Antwort recht. Damit der Lüfter wie erwartet läuft muss die Phase nur auf L angeschlossen werden. LT bleibt hier ohne Anschluss.
 