Moin zusammen,
ich habe mir nur kurz einen Überblick verschafft, aber dieser Regler scheint nur zusammen mit einer Grundeinheit (im Heizkreisverteiler) zu funktionieren.
Diese dürfte dann auch die Schaltuhr für den Absenkbetrieb enthalten.
Die Stellantriebe, dich ich bei diversen Fotos sah, sind vermutlich tatsächliche Antriebe - sie haben dünne, vieradrige Leitungen, das werden nicht die üblichen Wachsdosen sein. Hilfreich sind - da der TE keine Fotos vom HKV oder vom Inneren des Thermostates liefert - wohl die Fotos dieser Ebay Kleinanzeige:
Velta Veltamat Thermoantrieb KR-D mit Reglerkarte TR-D12, NEU
Die Reglerkarten haben einen IC mit zwei OP-Amps.
Jetzt müsste man mal prüfen, ob die Stellantriebe durch Standard-Stellantriebe ersetzt werden können (rein mechanisch vom Gewinde und Stift her).
Dann müsste man prüfen, ob die Leitungen zu den Thermostaten auch für Niederspannung geeignet sind - ansonsten muss man halt bei Kleinspannung bleiben.
Zur Zeit sollten es laut Anleitung mindestens vier Adern mit minimal 0,5mm² sein.
Argh - vergessen zu fragen: Warum soll das überhaupt ersetzt oder verändert werden?
Und: Eine Mechanik, die den Knopf antreibt, wäre immer Unfug. Wenn man sich die Innereien mal anschaut, wird man sicher messen / sehen können, was auf den vier Adern überhaupt passiert. Ich tippe mal:
Versorgungsspannung, vielleicht 24 V DC.
Signal Komfort / Absenkbetrieb
Masse 0 V DC
Ausgang zum Zentraleinheit (vermutlich analog, vielleicht 0 - 10 V oder ähnlich).