Manchmal taucht immer wieder bei mir folgendes Verständnisproblem bei Leistungsschildangaben von Asynchronmotoren auf.
Beispiel:
230/400V Y / Δ
(1) (2) (1) (2)
Man beachte die Zuordnung auf dem Leistungsschild!
Randbedingung: Anschluß an ein 400V-Netz (3P/N)
Folgende immer verwirrende Frage:
Ist der Motor für Y/ Δ-Anlauf geeignet? Die Antwort ist immer NEIN!
Begründet wird immer: Die kleinere Spannung entspricht immer der Dreickspannung!
Mein Problem: Die Reihenfolge der Zurdnung passt doch überhaupt nicht auf dem Leistungsschild! Meiner vielleicht falschen Meinung ist das so zu verstehen, dass die Anordnung auf dem Leistungsschild, 230V zur Y-Schaltung passt und die 400V-Angabe eben zur Δ-Schaltung...also 1 zu 1 und 2 zu 2
Es soll aber nicht richtig sein!...dann wäre ja ein Y/Δ -Anlauf möglich! Das soll aber, wie gesagt falsch sein!
Frage: Warum werden die Angaben nicht entsprechend zugeordnet, in etwa so:
230V / 400V Δ / Y ...dann wäre es völlig verständlich!
Vielleicht ist es so, dass die Zuordnung überhaupt keine Rolle spielt?
Kann mich jemand aufklären, bezüglich dieser Angaben? Sollte man die Reihenfolge der Zuordnung völlig außer acht lassen?
Vielen Dank vorab für eure Erklärungen!
Gruß
Emil
Beispiel:
230/400V Y / Δ
(1) (2) (1) (2)
Man beachte die Zuordnung auf dem Leistungsschild!
Randbedingung: Anschluß an ein 400V-Netz (3P/N)
Folgende immer verwirrende Frage:
Ist der Motor für Y/ Δ-Anlauf geeignet? Die Antwort ist immer NEIN!
Begründet wird immer: Die kleinere Spannung entspricht immer der Dreickspannung!
Mein Problem: Die Reihenfolge der Zurdnung passt doch überhaupt nicht auf dem Leistungsschild! Meiner vielleicht falschen Meinung ist das so zu verstehen, dass die Anordnung auf dem Leistungsschild, 230V zur Y-Schaltung passt und die 400V-Angabe eben zur Δ-Schaltung...also 1 zu 1 und 2 zu 2
Es soll aber nicht richtig sein!...dann wäre ja ein Y/Δ -Anlauf möglich! Das soll aber, wie gesagt falsch sein!
Frage: Warum werden die Angaben nicht entsprechend zugeordnet, in etwa so:
230V / 400V Δ / Y ...dann wäre es völlig verständlich!
Vielleicht ist es so, dass die Zuordnung überhaupt keine Rolle spielt?
Kann mich jemand aufklären, bezüglich dieser Angaben? Sollte man die Reihenfolge der Zuordnung völlig außer acht lassen?
Vielen Dank vorab für eure Erklärungen!
Gruß
Emil