Netzumschaltung per Schütz - Problem mit Phasensprung?

Diskutiere Netzumschaltung per Schütz - Problem mit Phasensprung? im Forum Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Liebe Leute, ich möchte gerne per Schütz/Relais zwischen normalen Netzstrom und einem Notstrom aus einem Wechselrichter umschalten. Was passiert...
Auch die Schützschaltung schaltet über Aus um ! Und da Schütze nicht als Trenner geeignet sind werden da immer 2 In Reihe geschaltet! Beachte die Steuerspannungsversorgung erfolgt vom Netzteil mit Batterie. Deshalb werden da Schütze mit 12 V DC oder 24 V DC Spulenspannung verwendet!
 
Sicherlich kann man das auch mit konventionellen Schützen aufbauen. Gegen das "Stromfressen" könnte man Schütze mit Öffner nehmen. Das Problem ist immer, dass ein Schützkontakt kleben bleiben kann. Bei Netzwiederkehr gibt es dann einen großen Knall. Deshalb ist da mehr als 2 Schütze erforderlich.
Wenn bei einem Schütz ein Kontakt klebt, und nicht öffnet, dann schließt auch der Hilfskontakt Öffner nicht. Hast du also 2 Schütze über diese Hilfskontakte gegeneinander verriegelt, kann nie der 2. zuschalten, wenn der erste nicht sauber getrennt hat
 
Meine Antwort ist über 3 Jahre alt. Interessiert das hier noch jemanden?
 
Thema: Netzumschaltung per Schütz - Problem mit Phasensprung?

Ähnliche Themen

Netzstrom per Schütz trennen (Notstromversorgung)

Zurück
Oben