- Neuaufbau vom Zählerschrank nach aktueller Vorgabe
- #61
oha da sind aber einige Fehler drin.
die falsche Phasenschiene wurde schon angesprochen.
2. das Traggestell wurde geerdet
3. der Überspannungsschutz hat keinen PE Anschluß.
4.der Schrank ist höchst wahrscheinlich zu voll
5. die Farbe auf der PAS dürfte Verbindungsprobleme auslösen
6. Sollte die Hauptleitung ab dem HAK nicht 5 polig sein ist der Anschluß der PAS an den HAK dringend zu entfernen und vom PE nach der Trennstelle zu kontaktieren.
7. unter dem HAK liegt noch die Abdeckung die in den HAK montiert gehört.
die falsche Phasenschiene wurde schon angesprochen.
2. das Traggestell wurde geerdet
3. der Überspannungsschutz hat keinen PE Anschluß.
4.der Schrank ist höchst wahrscheinlich zu voll
5. die Farbe auf der PAS dürfte Verbindungsprobleme auslösen
6. Sollte die Hauptleitung ab dem HAK nicht 5 polig sein ist der Anschluß der PAS an den HAK dringend zu entfernen und vom PE nach der Trennstelle zu kontaktieren.
7. unter dem HAK liegt noch die Abdeckung die in den HAK montiert gehört.