Was hast du denn gegen 13/10A LSS?Soweit so gut.
Den Klemmblock finde ich überflüssig.
An sich hätte ich die Quickconennect Typen verwendet (z.B. MBS116, CDS440D,...)
Der Hauptschalter im Verteiler ist nicht notwendig.
warum da 13 und 10A LSS verbaut sind erschließt sich mir nicht, Leitungen zu lang? unzureichend verlegt?
Der Grüngelbe zur PAS ist nur in Fällen nötig in denen es einen örtlichen PA gibt, oder eine nähere Schiene als die HPAS.
Eine 16mm² Zuleitung ist im Gegensatz zur Behauptung NICHT vorgegeben sondern die Auslegung auf 63A was üblicherweise auf MINDESTENS 16mm² hinausläuft.
Wenn da schon ein 35A SLS davor sitzt würde ich die Neozed Sicherungen gegen einen Trennschalter tauschen.
Wenn man aus der Industrie kommt, kennt man auch andere Größen als nur oberhalb 16A
Einen Stromkreis kann man durchaus nur so hoch absichern wie nötig.