Neuer Zählerkasten korrekt bestückt?

Diskutiere Neuer Zählerkasten korrekt bestückt? im Forum Installation von Leitungen und Betriebsmitteln im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Mein Zählerschrank wurde komplett neu gemacht. Es muss ein stärkerer Anschluss installiert werden wegen WP und PV. Hierzu dann meine Frage, es...
G

GreyHead

Beiträge
55
  • Neuer Zählerkasten korrekt bestückt?
  • #1
Mein Zählerschrank wurde komplett neu gemacht. Es muss ein stärkerer Anschluss installiert werden wegen WP und PV.
Hierzu dann meine Frage, es existieren 3 Unterverteilungen, Keller, EG/OG und eine kleine für den Carport. Diese sind per Lasttrennschalter angeschlossen. Wäre es nicht richtiger diese im AAR Bereich unterzubringen?
 

Anhänge

  • IMG_5100.jpeg
    IMG_5100.jpeg
    387,4 KB · Aufrufe: 70
  • Neuer Zählerkasten korrekt bestückt?
  • #2
Nein, wenn auch oft gemacht, ist das nicht mehr zulässig.
 
  • Neuer Zählerkasten korrekt bestückt?
  • #3
Wieso zweifelst du denn die Leistung deines Elektrikers an ?
 
  • Neuer Zählerkasten korrekt bestückt?
  • #6
Heute Abend schraube ich den nicht mehr auf.
Ich frage mich halt, wozu der ganze riesen Kasten da ist, in dem nichts bestückt werden darf. Ich würde im AAR die Lasttrennschalter unterbringen, inkl. einem für den rechten Teil und habe so ein sauber schaltbares und im Betrieb anpassbares System.
 
  • Neuer Zählerkasten korrekt bestückt?
  • #7
Heute Abend schraube ich den nicht mehr auf.
Ich frage mich halt, wozu der ganze riesen Kasten da ist, in dem nichts bestückt werden darf. Ich würde im AAR die Lasttrennschalter unterbringen, inkl. einem für den rechten Teil und habe so ein sauber schaltbares und im Betrieb anpassbares System.
Weil sich der ausführende Elektriker an die Norm hält?
 
  • Neuer Zählerkasten korrekt bestückt?
  • #8
und die besagt? Kläre bitte den interessierten Laien auf.
 
  • Neuer Zählerkasten korrekt bestückt?
  • #10
Ich lese
Hauptleitungsabzweigklemmen (HLAK) oder Hauptschalter – für den Anschluss der Zuleitung zum Stromkreisverteiler – oder eine FI-Schutzeinrichtung (RCD) für den Schutz der Zuleitung zum Stromkreisverteiler„

beinhaltet das nicht auch Hauptschalter zu Unterverteilungen?
 
  • Neuer Zählerkasten korrekt bestückt?
  • #11
Ich lese
Hauptleitungsabzweigklemmen (HLAK) oder Hauptschalter – für den Anschluss der Zuleitung zum Stromkreisverteiler – oder eine FI-Schutzeinrichtung (RCD) für den Schutz der Zuleitung zum Stromkreisverteiler„

beinhaltet das nicht auch Hauptschalter zu Unterverteilungen?
Ja und?

Deines sind Sicherungen und keine Hauptschalter.
Und es wird auch von dem Stromkreisverteiler gesprochen. Nicht mehreren.

Nicht falsch verstehen. Ich würde das privat für mich auch so lösen wie von dir angedacht.

Die Firma handelt nur nach den Normen.
 
Zuletzt bearbeitet:
  • Neuer Zählerkasten korrekt bestückt?
  • #12
Der Hauptschalter schaltet deine Anlage komplett ab. Dein Stromkreisverteiler befindet sich rechts vom Zähler und von da gehen auch die Zuleitungen zu den Unterverteilern weg. Ohne wenn und aber !
 
  • Neuer Zählerkasten korrekt bestückt?
  • #13
Komplett abschalten kann ich doch auch mit dem SLS , links unten
 
  • Neuer Zählerkasten korrekt bestückt?
  • #15
Ein Hauptschalter vor und einer hinter dem Zähler, was ist da groß der Unterschied? Ich habe am Motorrad auch keine zwei Benzinhähne.
 
  • Neuer Zählerkasten korrekt bestückt?
  • #16
Ein SLS hat mit einem klassischen Hauptschalter nichts zu tun.
 
  • Neuer Zählerkasten korrekt bestückt?
  • #17
Na ok, diese Normen sind aber für Sanierung im Bestand sinnbefreit. Die alte Hauptverteilung ist gute 10 Leitungsmeter entfernt und jetzt UV. Ich werde doch nicht alle Stromkreise in den neuen Kasten verlegen (lassen) aber eine unlogische Nutzung des Kastens akzeptieren (müssen). Der bleibt ja faktisch leer, nimmt aber viel Raum ein.
 
  • Neuer Zählerkasten korrekt bestückt?
  • #19
Also ich würde mit der Abnahme der Anlage einen Fachsachverständigen beauftragen. Da gibt es bestimmt einige Mängel!
 
Thema: Neuer Zählerkasten korrekt bestückt?

Ähnliche Themen

Hauptschalter in Unterverteilung, Pv Messzangen

Sanierung Elektrik Altbau ETW im MFH #Wechsel Zählerschrank und Zählerplatz

Klassische Nullung? Neuer Zählerschrank

Altbau Anfang der 60er...

Schaden elektr. Anschluss Wärmepumpe - wer zahlt?

Zurück
Oben