Hallo zusammen,
ich habe aktuell ein neues Gartenhaus im Garten aufgebaut und will dieses nun elektrifizieren. Dabei stellt sich mir die Frage ob ich das benötigte Kabel bis zur Hauptverteilung führen muss. Um das Kabel bis zur Hauptverteilung zu führen müsste ich nämlich im Keller durch 3 Räume bohren. Diese Arbeit würde ich mir wenn es geht gerne ersparen. Stattdessen habe ich mir folgendes überlegt:
Von der Hauptverteilung geht derzeit ein 7m langes 3x2,5mm Kabel zum Waschraum, welches mit einer 16A Sicherung abgesichert ist. An diesem Kabel hängt nur die Waschmaschine (laut Datenblatt: 800 Watt). Könnte ich eventuell im Waschraum dieses 7m Kabel anzapfen und von dort aus die 30m zum Gartenhaus legen?
Im Gartenhaus selber rechne ich mit 1200 Watt maximal (Kühlschrank: 180W, TV: 65W, Beleuchtung: 10x5W=50W, Infrarotheizung: 900 W).
Welchen Querschnitt bräuchte das 30m Erdkabel zum Gartenhaus? Reicht hier ebenfalls ein 3x2,5mm oder sollte ich lieber ein 3x4mm verlegen?
Gibt es irgendwelche Sicherheitsbedenken zu diesem Aufbau? Ich will natürlich auf der sicheren Seite sein, falls in der Zukunft irgendjemand auf die Idee kommt irgendeinen Großverbraucher an die Steckdose im Gartenhaus zu klemmen. Würde in diesem Fall nur die 16A Sicherung in der Hauptverteilung rausfliegen oder würde hier evtl. sogar Brandgefahr bestehen?
Gruß und vielen Dank vorab!
ich habe aktuell ein neues Gartenhaus im Garten aufgebaut und will dieses nun elektrifizieren. Dabei stellt sich mir die Frage ob ich das benötigte Kabel bis zur Hauptverteilung führen muss. Um das Kabel bis zur Hauptverteilung zu führen müsste ich nämlich im Keller durch 3 Räume bohren. Diese Arbeit würde ich mir wenn es geht gerne ersparen. Stattdessen habe ich mir folgendes überlegt:
Von der Hauptverteilung geht derzeit ein 7m langes 3x2,5mm Kabel zum Waschraum, welches mit einer 16A Sicherung abgesichert ist. An diesem Kabel hängt nur die Waschmaschine (laut Datenblatt: 800 Watt). Könnte ich eventuell im Waschraum dieses 7m Kabel anzapfen und von dort aus die 30m zum Gartenhaus legen?
Im Gartenhaus selber rechne ich mit 1200 Watt maximal (Kühlschrank: 180W, TV: 65W, Beleuchtung: 10x5W=50W, Infrarotheizung: 900 W).
Welchen Querschnitt bräuchte das 30m Erdkabel zum Gartenhaus? Reicht hier ebenfalls ein 3x2,5mm oder sollte ich lieber ein 3x4mm verlegen?
Gibt es irgendwelche Sicherheitsbedenken zu diesem Aufbau? Ich will natürlich auf der sicheren Seite sein, falls in der Zukunft irgendjemand auf die Idee kommt irgendeinen Großverbraucher an die Steckdose im Gartenhaus zu klemmen. Würde in diesem Fall nur die 16A Sicherung in der Hauptverteilung rausfliegen oder würde hier evtl. sogar Brandgefahr bestehen?
Gruß und vielen Dank vorab!