Hallo, das ist klar ! Aber nur ich bzw. mein Vater haben da Zutritt und es ist alles beschriftet.......
Es geht mit jetzt einzig und allein nur um die Funktion, wenn man das alles so macht wie von mir geschrieben und gezeichnet, ob es technisch funktioniert und für den Mensch ungefährlich ist ? LG
Danke für eine Hinweise.Zur Vermeidung von Gefahren gilt, daß diese an der Quelle zu beheben sind und das TOP Prinzip an zu wenden ist.
Das bedeutet, daß erst wenn es keine Technische Möglichkeit der Beseitigung gibt (z.B. Verriegelungen, automatische Abschaltungen etc)auf Organisatorische (z.B. Unterweisung von Personen Und Zutrittsbeschränkung) zurückgegriffen werden darf!
Die Erfahrung zeigt, daß gerade im privaten Bereich Zutrittsbeschränkungen und Unterweisungen nicht bestand haben und somit solche Regelungen als grob fahrlässig gelten.
Nebenbei gibt es mit einem Einphasigen Generator keinen N egal bei welcher Netzform und auch keinen PEN, sondern L 1 und L2 sowie einen PEL.
Da die Netzerdung bei Dir nicht am Generator sitzt ist die Bezeichnung an diesem PE, L, PEL.
Für was soll der Erdungsstab am Generator sein?
Die Bezeichnung "PAS" in der Haus Verteilung ist auch falsch da es sich hier um eine Verteilerklemme des PE handelt.
Wende dich dringend an eine Fachkraft vor Ort die mit Ersatzstromanalgen ausreichende Erfahrungen und Kenntnisse aufweist!!!
Ich bin Elektriker.
Aber meine Frage war gewesen, würde es technisch so funktionieren , wenn man alle Schalter und Sicherungen so schaltet wie von .or beschrieben ?! Wäre es sicher für Mensch ? Wie gesagt Gesetz den Fall alle Schritte werden richtig ausgeführt . Beim Testlauf zumindest hat alles funktioniert selbst sensible Elektrogeräte.
Natürlich ist die Erdung am Generator. Habe direkt neben dem Generator einen erdungsstab reingehauen und diesen an der Klemme vom Generator angeschlossen.