Hoi,
joar kann man machen. Die gute Nachricht: Gefährlich ist das nicht, wenn man das richtig macht.
Man sollte einen I-O-I Schalter bemühen, wo dafür gedacht ist von Netz auf NULL und dann auf Notstrom / Generator umzuschalten. Auf das korrekte Schaltvermögen achten. Der Schalter sollte möglichst auch abschließbar sein, damit keine Manipulationen von Laien daran möglich sind.
An der HVT Seite einen CEE 5-poligen Einspeisedosenstecker als Wandmontage nutzen, der für 64A Dauerlast zugelassen ist. Dann gibts da kein Risiko einer Verpolung oder Hitzeentwicklung.
Zum Einspeisen unbedingt einen schieflastfähigen Generator der genügen Strom liefern kann hernehmen. Die alten Diesel Agregate von der Bundeswehr z.B. von damals können das. Neue Generatoren selbstverständlich auch.
Die Absicherung auf Einspeiseseite darauf abstimmen (Stichwort Kurzschlussstrom). Hier würde ich eine RCD und eine 3polige Sicherung die gemeinsamt schält vorsehen. Ggf. kann man hier auch noch einen Lasttrenner mit Isolationsüberwachung berücksichtigen. Den Generator und die Einspeisung auf alle Fälle korrekt erden. Hier bietet sich ein permanenter Erdungspunkt an, welchen man vorher gemessen hat, wo der Generator angeschlossen wird. Die PE Verbindung zusätzlich auch auf die Potentialausgleichsschiene legen.
Man muss berücksichtigen, dass die bestehenden Schutzorgane im HVT (RCD / Sicherungen / usw.) ggf. wirkungslos sind im Generatorbetrieb bzw. nicht sich so verhalten wie man es glauben könnte. Daher bietet es sich an die Absicherung im Generatorbetrieb eigenständig zwischen Umschalter und 5poliger Einspeisung auszuführen.
Unsymmetrische Belastungen treten in diesem Fall nicht auf, da der Generator durch die schieflastfähigkeit sofort nachregelt. Man sollte die Phasenlasten jedoch auf alle Fälle überwachen und auch einen Lastabwurf für den Notfall vorsehen. Ein Motor Aufzugsschütz, der vorgespannt ist, eignet sich da prima. Der würde sogar noch bei gewaltigem Spannungsabfall auslösen können durch die Vorspannung und Neutralleiter und alle drei Phasen sicher trennen.
Update: achja, wäre gut wenn man dran denkt nach den Zählern einzuspeisen - han ich auch scho mal falsch gesehen *grins*
Gruß Bummibär