Hallo,
Wir haben in unsere Gartenanlage seit Monaten keinen Strom bzw bricht der immer wieder zusammen,es wird aber keine Sicherung ausgelöst.
Es gibt einen Verteiler an dem 6 Parzellen angeschlossen sind,jede Parzelle ist mit einer 20 Amper Schmelzsicherung abgesichert.
Unser Garten ist etwa 55 Meter vom Verteilerkasten entfernt und mit einer 4x10 mm2 an unserem Sicherungskasten angeschlossen.
Es wurde auf durchgängigkeit geprüft,dabei stellte man fest das auf dem Nullleiter 35 Volt anliegen(Messung mit Duspol).
Leider konnte sich der Elektriker unser Anlage keinen Reim darauf machen.Es wurde vermutet das es einen Kanelschaden gäbe was sich nicht bestätigte(Probeschachtungen an vermuteten Schadstellen,Kabel i.O.)
Mittlerweile betrifft das auch einen weitern Garten der am selben Verteiler angeschlossen ist.
Unsere Frage ist was könnte das Problem sein?
Wir haben in unsere Gartenanlage seit Monaten keinen Strom bzw bricht der immer wieder zusammen,es wird aber keine Sicherung ausgelöst.
Es gibt einen Verteiler an dem 6 Parzellen angeschlossen sind,jede Parzelle ist mit einer 20 Amper Schmelzsicherung abgesichert.
Unser Garten ist etwa 55 Meter vom Verteilerkasten entfernt und mit einer 4x10 mm2 an unserem Sicherungskasten angeschlossen.
Es wurde auf durchgängigkeit geprüft,dabei stellte man fest das auf dem Nullleiter 35 Volt anliegen(Messung mit Duspol).
Leider konnte sich der Elektriker unser Anlage keinen Reim darauf machen.Es wurde vermutet das es einen Kanelschaden gäbe was sich nicht bestätigte(Probeschachtungen an vermuteten Schadstellen,Kabel i.O.)
Mittlerweile betrifft das auch einen weitern Garten der am selben Verteiler angeschlossen ist.
Unsere Frage ist was könnte das Problem sein?