Hallo, wenn ein Zimmer mit 3x1,5 16A abgesichert ist, ist es dann irgendwie möglich den Nullleiter zu überlasten, wenn ja wie?
Folge dem Video um zu sehen, wie unsere Website als Web-App auf dem Startbildschirm installiert werden kann.
Anmerkung: Diese Funktion erfordert derzeit den Zugriff auf die Seite über den integrierten Safari-Browser.
Wahrscheinlich reden wir über den ( blauen) Neutralleiter. Überlastung ist ZUM BEISPIEL möglich wenn eine sehr starke Last ( Heizlüfter) dauernd angeschlossen ist und es Kontaktprobleme gibt . Ader locker , Steckdosenkontakt verschlissen und ähnliches.. .Hallo, wenn ein Zimmer mit 3x1,5 16A abgesichert ist, ist es dann irgendwie möglich den Nullleiter zu überlasten, wenn ja wie?
Und wie wird dann der N überlastet?Wahrscheinlich reden wir über den ( blauen) Neutralleiter. Überlastung ist ZUM BEISPIEL möglich wenn eine sehr starke Last ( Heizlüfter) dauernd angeschlossen ist und es Kontaktprobleme gibt . Ader locker , Steckdosenkontakt verschlissen und ähnliches.. .
schrieb ich ja, z.B Ader locker ....Und wie wird dann der N überlastet?
Nein.Und wenn in dem besagten Raum mit einem 5x1.5 weitergegangen wird wobei zwei Außenseiter mit L1 und L1 belastet werden? Kann in diesem Fall irgendwie der Null überlastet werden?
Irgendwie geht das bestimmt, z.B. Dauerlast von 4100W im Sommer und in Dämmung verlegter Leitung…
Der Neutrallleiter kann überlastet werden, wenn er für mehr als eine der drei Phasen zuständig sein soll. (siehe unten)Hallo, wenn ein Zimmer mit 3x1,5 16A abgesichert ist, ist es dann irgendwie möglich den Nullleiter zu überlasten, wenn ja wie?
Bei einem 5×1.5 sehr wohl!
Ja, steht ja implizit in meiner Aussage:Bei Drehstrom durch die Phasenverschiebung aber nicht.
Der Neutrallleiter kann überlastet werden, wenn er für mehr als eine der drei Phasen zuständig sein soll.
Der Neutrallleiter kann überlastet werden, wenn er gleichzeitig für mehr als einen Außenleiter auf derselben der drei Phasen zuständig sein soll.Hallo, wenn ein Zimmer mit 3x1,5 16A abgesichert ist, ist es dann irgendwie möglich den Nullleiter zu überlasten, wenn ja wie?
Das würde zutreffen, wenn mehrere Leiter von verschiedenen Überstromschutzorganen über einen gemeinsamen Neutralleiter zurückgeführt werden würden. Beispielsweise man schließt drei Adern einer fünfadrigen Leitung an drei Leitungsschutzschalter an und diese sind nicht phasenverschieden. Dann würde sich der Strom auf dem Neutralleiter summieren. Bei einer einphasigen Zuleitung, die dann auf drei Leiter in einer fünfadrigen Leitung aufgeteilt und über den gleichen Neutralleiter zurückgeführt werden, ist das aber niemals der Fall.Der Neutrallleiter kann überlastet werden, wenn er gleichzeitig für mehr als einen Außenleiter auf derselben der drei Phasen zuständig sein soll.
Bei einem 3×1.5 kann das nicht der Fall sein. Bei einem 5×1.5 sehr wohl!
Oh das ist gerade spannend für mich. Ich habe eine Zuleitung in den Dachkasten zu machen für Beleuchtung. 8x 5 Watt LED Lampen wegen da ungefähr dranhängen. Die Leitung läuft durchs Dach und damit auch durch die Dämmung. Kannst du mir aus dem Stehgreif sagen, wie ich das richtig absicher? Ich hätte das jetzt ganz normal mit 16A gemacht. Danke!In Dämmung verlegt darf ein 1,5mm² nicht mit 16A abgesichert werden.
Dafür gibts ja die Verlegerichtlinien.
Oh das ist gerade spannend für mich. Ich habe eine Zuleitung in den Dachkasten zu machen für Beleuchtung. 8x 5 Watt LED Lampen wegen da ungefähr dranhängen. Die Leitung läuft durchs Dach und damit auch durch die Dämmung. Kannst du mir aus dem Stehgreif sagen, wie ich das richtig absicher? Ich hätte das jetzt ganz normal mit 16A gemacht. Danke!
PS: sorry for die Seitendiskussion hier - wird auch nur ganz kurz
Haben wir doch immer so gemachtGegenfrage, wie kann man eine Absicherung mit 16A als "ganz normal" bezeichnen?
Danke für den Link - hilft mir sehr weiter!Hängt natürlich auch von der Länge der Leitung ab aber normalerweise 13A bei 1,5mm² Mantelleitung in Dämmung (das ist Verlegeart A2).
Schau mal hier rein:
Verlegearten