- NYM-J 3x1,5mm² mit 20A absichern VDE konform ?!
- #1
Hallo zusammen,
Ich bin derzeit im 2. Lehrjahr der Ausbildung zum Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik und habe jetzt mal eine Frage zur Strombelastbarkeit von Leitungen.
Auf der Arbeit und auch von anderen Seiten höre ich ständig, dass man zu Steckdosen und Verbrauchern mit hoher Leistung (z.B. >2,5kW) am besten eine Leitung mit 2,5mm² legen soll.
Nun lese ich aber im Fachbuch folgende Formeln, wenn es um die Auswahl von Leitungen geht:
1. Ib ≤ In ≤ Iz
2. I2 ≤ 1,45 x Iz (I2 = 1,45 x In)
Ib : Betriebsstrom im Stromkreis
In : Bemessungsstrom des LS-Schalters
Iz : Strombelastbarkeit der Leitung
I2 : großer Prüfstrom des Thermischen Auslöser des LS-Schalters
Die Strombelastbarkeit ist bei einer 1,5mm² Leitung: 21A (Verlegeart C und 2 belastete Adern)
Das heißt doch im Umkehrschluss, dass ich bei einem Betriebsstrom von 20A (4,6 kVA) eine 3x1,5mm² NYM-Leitung verlegen kann und diese mit einem 20A LSS absichern darf, oder ?
Laut den Formeln wäre man gesetzlich und laut VDE doch zumindest im grünen Bereich und würde gegen keine Norm verstoßen.
Rechnerisch wäre die Leitungslänge bei 3% zulässigem Spannungsfall dann allerdings auf 14,49 m begrenzt.
Allerdings kommt mir das doch schon sehr knapp vor und würde wahrscheinlich auch nicht gemacht werden,
aber würde der VDE das so absegnen eurer Meinung nach?
PS. Die Frage interessiert mich nur in der Theorie, ich habe nicht vor, das so zu installieren.
Grüße
Melle
Ich bin derzeit im 2. Lehrjahr der Ausbildung zum Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik und habe jetzt mal eine Frage zur Strombelastbarkeit von Leitungen.
Auf der Arbeit und auch von anderen Seiten höre ich ständig, dass man zu Steckdosen und Verbrauchern mit hoher Leistung (z.B. >2,5kW) am besten eine Leitung mit 2,5mm² legen soll.
Nun lese ich aber im Fachbuch folgende Formeln, wenn es um die Auswahl von Leitungen geht:
1. Ib ≤ In ≤ Iz
2. I2 ≤ 1,45 x Iz (I2 = 1,45 x In)
Ib : Betriebsstrom im Stromkreis
In : Bemessungsstrom des LS-Schalters
Iz : Strombelastbarkeit der Leitung
I2 : großer Prüfstrom des Thermischen Auslöser des LS-Schalters
Die Strombelastbarkeit ist bei einer 1,5mm² Leitung: 21A (Verlegeart C und 2 belastete Adern)
Das heißt doch im Umkehrschluss, dass ich bei einem Betriebsstrom von 20A (4,6 kVA) eine 3x1,5mm² NYM-Leitung verlegen kann und diese mit einem 20A LSS absichern darf, oder ?
Laut den Formeln wäre man gesetzlich und laut VDE doch zumindest im grünen Bereich und würde gegen keine Norm verstoßen.
Rechnerisch wäre die Leitungslänge bei 3% zulässigem Spannungsfall dann allerdings auf 14,49 m begrenzt.
Allerdings kommt mir das doch schon sehr knapp vor und würde wahrscheinlich auch nicht gemacht werden,
aber würde der VDE das so absegnen eurer Meinung nach?
PS. Die Frage interessiert mich nur in der Theorie, ich habe nicht vor, das so zu installieren.
Grüße
Melle