O
Octavian1977
Moderator
- Beiträge
- 44.763
- Beruf
- staatl. gepr. Elektrotechniker / Energieelektronik
- Prüfung des PE an ortsveränderlichen Betriebsmitteln ---Stromstärke
- #21
Wie lang war die Leitung?
0,5m 75mm² und das Ergebnis von 0,04 ist eben NICHT in Ordnung, 0,07 erst recht nicht.
bei etwas unter 2m wären dann die 0,04Ohm in Ordnung.
Es ist der zu erwartende Wert ein zu beziehen.
0,5m 75mm² und das Ergebnis von 0,04 ist eben NICHT in Ordnung, 0,07 erst recht nicht.
bei etwas unter 2m wären dann die 0,04Ohm in Ordnung.
Es ist der zu erwartende Wert ein zu beziehen.