Hallo zusammen,
könnte mir bitte jemand unter die Arme greifen ?
Ich möchte einen Netzwerkverteilerschrank und eine SAT Anlage auf den Hauptpotentialausgleich legen.
Randbedingungen :
- Die SAT-Schüssel ist so an der Wand montiert dass sie keinen Blitzschutz braucht.
- die Zuleitungen zu den Stockwerksverteilern sind 5x10
- die Sicherungen im HAK sind 63A
- Zuleitung zum Haus (vermutlich) 25qmm
Welchen Querschnitt würdet ihr für die Leitungen vom HPA zum Netzwerkschrank und der SAT Schüssel legen ?
Ich hätte für beides 6qmm genommen.
In einer Zusammenfassung für die Praxis im IT Handwerk von Heinz A. Kleiske habe ich gelesen dass für den PA der SAT Schüssel auch 4qmm ausreichen würden, aber ich geh da mal lieber höher oder ?
Ist da eigentlich ein NYM-J 1x vorgeschrieben oder kann ich da auch starre Aderleitung mit eben nur dem einen gelb-grünen Mantel verwenden ?
Ich hätte da bei der Aderleitung auch irgendwie ein besseres Gefühl, weil man eben sofort sieht was da Sache ist....
Vielen Dank
Sven
könnte mir bitte jemand unter die Arme greifen ?
Ich möchte einen Netzwerkverteilerschrank und eine SAT Anlage auf den Hauptpotentialausgleich legen.
Randbedingungen :
- Die SAT-Schüssel ist so an der Wand montiert dass sie keinen Blitzschutz braucht.
- die Zuleitungen zu den Stockwerksverteilern sind 5x10
- die Sicherungen im HAK sind 63A
- Zuleitung zum Haus (vermutlich) 25qmm
Welchen Querschnitt würdet ihr für die Leitungen vom HPA zum Netzwerkschrank und der SAT Schüssel legen ?
Ich hätte für beides 6qmm genommen.
In einer Zusammenfassung für die Praxis im IT Handwerk von Heinz A. Kleiske habe ich gelesen dass für den PA der SAT Schüssel auch 4qmm ausreichen würden, aber ich geh da mal lieber höher oder ?
Ist da eigentlich ein NYM-J 1x vorgeschrieben oder kann ich da auch starre Aderleitung mit eben nur dem einen gelb-grünen Mantel verwenden ?
Ich hätte da bei der Aderleitung auch irgendwie ein besseres Gefühl, weil man eben sofort sieht was da Sache ist....
Vielen Dank
Sven