Hi!
ich habe eine UV in der Garage und möchte von dort aus 2 CEE Steckdosen (16A) installieren.
Die eine ist fürs Garagentor, das hat max. 2,25kW und die andere soll als Steckdose dienen für Geräte wie z.B. Wippsäge.
Steckdose Garagentor:
Kabellänge: 25m
Verlegung: Aufputz im Kanal, weitere Kabel vorhanden
Last: 2,25 kW
Steckdose Garagentor:
Kabellänge: 10m
Verlegung: Aufputz im Kanal, weitere Kabel vorhanden
Last: 16A (1,732*400V*16A = 11kW)
Vom Gefühl hätte ich jetzt für beide Dosen ein NYM-J 5x2,5 genommen. (Ich habe mal was gehört, dass bis 35m ein 2,5² ausreichend ist).
Um sicher zu gehen habe ich das Ganze mal in eine Formel gepackt:
A= (1,732*25m*16A) / (58*0,03*400V) = 1mm²
Was mache ich falsch? Warum kommt hier nur ein 1mm² bei 16A heraus?
Vielen Dank euch im Voraus!