Der E-Herd/Backofen hat ja 380V bzw. drei LS-Schalter und ist somit ja 3-polig abgesichert und beim abschalten aller komplett stromlos oder
Das verstehe ich so weit aber wenn das Gerät spannungslos ist (Sicherung draußen) und in diesem Moment ja nicht "arbeitet" warum sollte dann ausgerechnet in diesem einen kurzen Augenblick Strom von N nach PE fließen?
Wenn in dem abgeschalteten Stromkreis ein N-PE Fehler ist. Kann durch einen ganz anderen Stromkreis der Fehlerstrom über diese Stellen fließen. Hast schon mal beim Lampen anschließen bei ausgeschalteter Sicherung N-PE zusammen mit dem Seitenschneider durchgeschnitten? Da kann schon mal der RCD auslösen.
Deshalb mein Vorschlag, wenn Platz einen 2 RCD 4 POl .einbauen und Stromkreise aufteilen.
Dann ist bei einem Fehler nicht alles aus und du hast sofort 50 % Fehlereingrenzung.
Als Erstes würde ich die Heizungsanlage und den Stromkreis für Außenlicht und Steckdosen auf den zusätzlichen RCD legen.
Auch später, wenn andere RCD-Fehler kommen, die nicht so schnell (Stundenlangen Ausfall) behoben werden, hast, noch 50% Anlagenverfügbarkeit. Also am Feiertag die Möglichkeit Strom für nötige Geräte über Verlängerungen zu betreiben ...
Ich kann nicht sagen was das Kostet. RCD 30 - 40 Euro im Baumarkt, was der Eli nimmt?
Stunde Einbau und Anfahrt. Wenn Platz ist ,spart das auch Später viel Ärger.
Wenn der Fachmann schon da ist, kann er auch gleich noch mal Messen.