okken
- Beiträge
- 731
- Beruf
- Elektrotechnik Ingenieur
- Rcd löst nicht aus.
- #21
300mA RCD statt 30mA... das kann man doch nicht verwechseln. Alleine beim Preisunterschied
Ein Foto der Verteilung bitte.
Ein Foto der Verteilung bitte.
Folge dem Video um zu sehen, wie unsere Website als Web-App auf dem Startbildschirm installiert werden kann.
Anmerkung: Diese Funktion erfordert derzeit den Zugriff auf die Seite über den integrierten Safari-Browser.
Auf beiden FI Schaltern steht 0,3 A es müsste doch aber, 0,03 A korrekt?
Ich denke ich habe den Fehler gefunden
Auf beiden FI Schaltern steht 0,3 A es müsste doch aber, 0,03 A korrekt?
Die längsen Kabel von oben nach unten sind ca 15m lang.
Hier ist mal ein Bild vom verbauten RCD.
Kann man da nicht bei myHammer reklamieren? Offensichtlicher Pfusch, Geld zurück?Habe den Typen über myHammer gefunden...NIE WIEDER :-(