Dipol
- Beiträge
- 2.429
- Beruf
- RFT-Meister und VDE-geprüfte Blitzschutzfachkraft
Ein Erdungsblock kann keinen Querschnitt von 16 mm² aufnehmen, lediglich durch einen Erdwinkel könnte man einen Erdleiter ungeschnitten durchlaufen lassen.chro-nos schrieb:So ist es momentan. Direkt am Sparrenhalter ist der Erdungsblock, an diesem hängt auch der Mast.
Bislang gibt es keinen Dachsparrenhalter mit einer für 100 kA zertifizierten Erdleiterklemme. Angeregt ist das die Zertifizierung ist den Anbietern zu teuer. Für den Anschluss von einem 4 mm² als PA-Verbindung zu einem Erdblock oder Erdwinkel reichen die Klemmen allemal. Erdleiter sind nur mit einer zertifizierten Schelle am Mastrohr normkonform anzuschließen. Wie man an den üblichen Banderdungsschellen mit untauglicher M6-Schraube + Überleger erkennen kann, kennt kaum ein Installateur die Normvorgabe.
Von zwei Möglichkeiten ist das die falsche!chro-nos schrieb:Sorry ich stoße mich immer am "schleifenfrei" - vielleicht hab ichs ja dieses mal verstanden: Das bedeutet, bei Direkterdung müsste o.g. Verbindung Erdblock-Mast wegfallen und eine neue Strippe vom Mast direkt zur PAS laufen wärend die Sat-Komponenten eigenständig an der PAS hängen?
Der Eingangs-PA mit Verbindung an den geerdeten Dachsparrenhalter ist absolutes Muss.
Erder vom Typ A sind mehr ein Notbehelf denn ein Ersatz für Erdungsanlagen vom Typ B.chro-nos schrieb:Soll heißen, mein nicht vorhandener Fundamenterder wird durch den Erdspieß (V4A) draußen "ersetzt", den "Alibierder" im Keller spare ich mir und setze innen nur eine HES.
Korrekt, soweit dies die Trennungsabstände der Antennenerdung betrifft. Bei Fundament-/Ringerdern sind die Leiterinduktivitäten und Spannungsabfälle zwischen zwei Anschlussfahnen zu vernachlässigen, welchen Einfluss die Leiterlängen beim Einbau von ÜSG haben ist im DEHN BLitzplaner dargestellt.chro-nos schrieb:Ein paar Beiträge weiter vorn war die "Kardnalfrage" aber noch an welcher Stelle man die besagte PA-Ebene annehmen soll. Erdspieß oder Kreuzerder. Sollte letzterer eingespart werden, wären die Trennungsabstände vom Erdspieß aus zu kalkulieren. Das würde die Sache deutlich entspannen. Damit würde ich alles vom Erdspieß nach innen zur HES als PA / inneren Blitzschutz ansehen.
Korrekt?
Wenn es um die Kosten geht würde ich in diesem Fall einen auf 3 m Mindesttiefe versenkten NIRO-Erder dem vermutlich nicht korrosionsbeständigen 9 m Erdspieß vorziehen.