Hallo @Octavian1977, dein Beitrag beantwortet gar nichts!
Du vermutest!
Wie heißt es so schön: Es gibt keine dumme Fragen, aber es gibt dumme Antworten
Der Begriff Motorschutz ist nicht eindeutig zugeordnet.
Eine Temperatursicherung im Motor? Den Fall kenn ich nicht!
Das wäre mehr Brandschutz als Motorschutz, weil ich ihn im Auslösefall nicht mehr verwenden könnte.
Inzwischen habe ich das selber geklärt.
Es ist ein Thermoschalter, direkt auf die Wicklung wirkend und selbst rückstellend.
Also im Überlastfall oder bei Blockierung würde der Motor ständig zwischen Aufheiz- und Abkühlphase
hin- und herschalten, bis die Pumpe oder Motor nachgibt.
Meine Empfehlung ist hier, die Pumpe über einen Motorschutzschalter zu betreiben.
MfG
Allstromer
Auch wenn er {der Motorschutz} nicht zugänglich ist, sollte man die Schützschaltung so auslegen, dass die Abschaltung durch den MOTORSCHUTZ als Störung erkannt und durch eine Anzeigeleuchte gemeldet wird. Die entsprechenden Techniken, um so etwas zu erkennen, sind den Konstrukteuren, die sich mit Schützsteuerungen auskennen, bekannt, was aber hingegen nicht bei jedem Elektriker der Fall sein muss.Der eingebaute Motorschutz nützt dir nur nichts, wenn er nicht zugänglich ist.
Normal sind Motoren Drehstrommotoren und werden mit 3 Phasen betrieben. Dein Motor hat aber nur eine Phase und muss dann entsprechend verschaltet werden sonst würde der ständig auslösen. Aber der Elektriker vor Ort sollte den Motorschutzschalter auch entsprechend verschalten können . So was gehört zu den Grundkenntnissen.
So und wenn du ein Schütz verwendest sollte das auch 2 polig schalten , genauso wie der Heizungsnotschalter.
Noch etwas der Link den du zeigst stellt keinen Motorschutzschalter dar .
Hager MM511N Motorschutzschalter einstellbar von 10 bis 16A 230/400V. Motorschutzschalter nach VDE
Hier hast du das richtige Bild dazu.
Dieser Motorschutzschalter beginnt erst bei 10 A das wäre in Deinem Fall ein Motor mit 2,3 kW . Deine Pumpe mit 1100 W zieht aber gerade mal etwas über 4,8 A ! Deshalb brauchst du einen Motorschutzschalter der sich von 4 bis etwa 6 A einstellen lässt . Ein Motorschutzschalter würde mit 10 A deinen Motor nicht schützen können.
Motorschutzschalter können, müssen aber nicht eigensicher sein...
...und ja es gibt auch Motorschutzrelais zum Anbau an Schütze . Dann übernimmt das Schütz die Schaltfunktion.