Ich hab heute mal etwas mit meinem neuen Benning rumgemessen.
u.a. ein 5x2,5m² das mit einem normalen FI abgesichert ist. Ohne Klemmstellen dazwischen. Länge ca. 20-25m.
Vorab mit Multimeter:
L1,L2,L3 zu N bzw PE war ziemlich exakt 238 V.
L1 zu L2,L3 usw ergab überall ziemlich exakt 412 V.
Zum messen mit dem Benning hab ich den Schuko Stecker genutzt + selbst gebastelten Schuko Adaper / Wagos usw damit es keine Verfälschungen durch Messpitzenkontakte gibt.
RCD Test ergab 211 ms bei 30mA (x1 Einstellung).
Mit der "no trip" Einstellung lagen Zs und Zi immer zwischen:
L-PE: 0,71 - 0,75 Ohm / 308-323A.
Zum Test habe ich ein 3x2,5mm² das etwa gleich lang ist gemessen aber über einen anderen FI abgesichert ist.
L-PE: 0,67 Ohm / 346 A
L-N: 0,70 Ohm / 330 A
211ms FI