P
Pumukel
- Beiträge
- 23.674
- Schützschaltung Fehler + Rückwärts
- #21
Da fehlt noch ein Schließer von K9 auf die Lampe 10 von + US direkt auf La 10 der Öffner entfällt da im Stromkreis von La 10
Folge dem Video um zu sehen, wie unsere Website als Web-App auf dem Startbildschirm installiert werden kann.
Anmerkung: Diese Funktion erfordert derzeit den Zugriff auf die Seite über den integrierten Safari-Browser.
Ich habe gerade einen Teil der Schaltung im Simulator aufgebaut (bis K7) und festgestellt das die Schaltung nicht so ganz funktioniert.so ist es besser und spart Kontakte .
Anhang anzeigen 23447
Da bin ich wieder..So hier der Ersatz für K1 und K2 diese Schaltung in die andere Schaltung einfügen. Denkfehler kommen nun mal vor
Anhang anzeigen 23466 Anhang anzeigen 23458
Ausschalten ist nun kein Problem dafür reicht die vollständige Unterbrechung der Steuerspannung und zwar direkt an der Spannungsquelle. Ohne Steuerspannung fallen alle Schütze ab! Inklusive K1 , K2 und K15.