Der verwendete Fehlerstromschutzschalter hat m.W. keine VDE-Zulassung und dürfte demnach in einer deutschen Anlage nicht verwendet werden. Dieser wurde vermutlich in dem Glauben ein Schnäppchen zu schießen bei eBay für rund 20€ gekauft, unwissend, dass es auch zugelassene Markenfabrikate im Fachhandel zu diesem Kurs zu erwerben gibt.
Nichtsdestotrotz ist die Funktion dieser Schutzeinrichtung messtechnisch nachzuweisen, was ebensowenig erfolgt sein dürfte!
Um die Sicherheit ist es demnach erst einmal kein Stück besser bestellt als zuvor!
Es hat m.E. NICHTS mit Kleinlich zu tun, darauf hinzuweisen, dass eine Betriebssichere Anlage nicht durch wildes Basteln hergestellt wird, wenn die ursprüngliche Anfrage Sicherheitsbezogen war! Zur Bewertung des IST-Zustandes, wie zur Realisierung von Verbesserungen sind IMMER Prüfungen notwendig, die hier nicht durchgeführt wurden -> Das ist keine fachgerechte Vorgehensweise, das ist Pfusch!
An diesem Punkt bildet man sich Sicherheit ein, wo womöglich keine vorliegt, zumal es eine 100%ige Sicherheit gegen Unfälle niemals geben wird! Bisweilen versagen auch Fehlerstromschutzschalter bei Auslieferung bereits, was an der fehlenden Einzelproduktkontrolle liegt, deren Notwendigkeit nicht gegeben ist, da JEDER Einbau eines solchen nach Norm geprüft werden MUSS! Egal ob Erweiterung, Neubau oder Reparatur!
Nichtsdestotrotz ist die Funktion dieser Schutzeinrichtung messtechnisch nachzuweisen, was ebensowenig erfolgt sein dürfte!
Um die Sicherheit ist es demnach erst einmal kein Stück besser bestellt als zuvor!
Es hat m.E. NICHTS mit Kleinlich zu tun, darauf hinzuweisen, dass eine Betriebssichere Anlage nicht durch wildes Basteln hergestellt wird, wenn die ursprüngliche Anfrage Sicherheitsbezogen war! Zur Bewertung des IST-Zustandes, wie zur Realisierung von Verbesserungen sind IMMER Prüfungen notwendig, die hier nicht durchgeführt wurden -> Das ist keine fachgerechte Vorgehensweise, das ist Pfusch!
An diesem Punkt bildet man sich Sicherheit ein, wo womöglich keine vorliegt, zumal es eine 100%ige Sicherheit gegen Unfälle niemals geben wird! Bisweilen versagen auch Fehlerstromschutzschalter bei Auslieferung bereits, was an der fehlenden Einzelproduktkontrolle liegt, deren Notwendigkeit nicht gegeben ist, da JEDER Einbau eines solchen nach Norm geprüft werden MUSS! Egal ob Erweiterung, Neubau oder Reparatur!