Hallo Leute,
habe folgendes Problem:
in einem Altbau habe ich Steckdosen nachgerüstet und bei der anschließenden Messung folgende Werte bekommen:
Messung zwischen
L1 und N = 230V
L1 und PE = 115V :?:
N und PE = 60V :shock:
Das Problem betrifft nicht nur die von mir nachgerüsteten Steckdosen sondern alle im ganzen Haus
Was aus meiner Sicht noch besonders seltsam ist, sowohl in der HV als auch in der UV sind die Werte völlig in Ordnung.
Ich habe vor 21 Jahren meine Ausbildung zum Elektroinstallateur beendet und seitdem nie in dem Beruf gearbeitet, bitte also um Nachsicht.
Danke und Gruß
Jörn
habe folgendes Problem:
in einem Altbau habe ich Steckdosen nachgerüstet und bei der anschließenden Messung folgende Werte bekommen:
Messung zwischen
L1 und N = 230V
L1 und PE = 115V :?:
N und PE = 60V :shock:
Das Problem betrifft nicht nur die von mir nachgerüsteten Steckdosen sondern alle im ganzen Haus
Was aus meiner Sicht noch besonders seltsam ist, sowohl in der HV als auch in der UV sind die Werte völlig in Ordnung.
Ich habe vor 21 Jahren meine Ausbildung zum Elektroinstallateur beendet und seitdem nie in dem Beruf gearbeitet, bitte also um Nachsicht.
Danke und Gruß
Jörn