U
Ubeydullah08
- Beiträge
- 9
- Sicherung beim 3 Phasen Herd Anschluss knallt raus beim versuchen der anschaltung
- #1
Hallo, ich habe folgendes Problem, habe soeben versucht meinen neuen Herd (siehe bild) an der vorhandenen stromdose anzuschließen (Siehe bild). Ich verstehe nicht wieso es mir die Sicherung raus knallt.. Beim Herd waren schon die stecker für 380-415V vormontiert, ich habe auch schon überprüft ob die Stecker richtig sitzen und die Schrauben ordentlich fest sind - passt!
Ich habe an der stromdose überprüft ob da auch alle Stecker an der Dose fest mit gutem Kontakt sitzen - Passt!
nebeninfos:
wenn der Herd nicht angeschlossen ist lässt sich der „3er“sicherungsSchalter ganz normal umlegen..
Habe den Drehstrom gemessen: alle 3 Phasen 415V
Neutral zu Phase 230V
Wäre sehr froh wenn mir jemand die Lösung hat
Vielen Dank an jeden der sich hier die Mühe macht zum helfen
Mit freundlichen Grüßen
Ich habe an der stromdose überprüft ob da auch alle Stecker an der Dose fest mit gutem Kontakt sitzen - Passt!
nebeninfos:
wenn der Herd nicht angeschlossen ist lässt sich der „3er“sicherungsSchalter ganz normal umlegen..
Habe den Drehstrom gemessen: alle 3 Phasen 415V
Neutral zu Phase 230V
Wäre sehr froh wenn mir jemand die Lösung hat
Vielen Dank an jeden der sich hier die Mühe macht zum helfen
Mit freundlichen Grüßen