Sicherung fliegt nach Minuten raus

Diskutiere Sicherung fliegt nach Minuten raus im Forum Haustechnik im Bereich DIVERSES - Guten Morgen zusammen, ich habe gerade bei mir im Keller das Problem das mein Sicherungsautomat erst nach einigen Minuten auslöst. Habe...
F

Flikko

Beiträge
2
Guten Morgen zusammen,

ich habe gerade bei mir im Keller das Problem das mein Sicherungsautomat erst nach einigen Minuten auslöst.
Habe mittlerweile alle Geräte die in den Stromkreis sind entfernt.
Automat wird eingeschaltet….alles läuft. Manchmal löst der Automat nach 3 Minuten, manchmal nach 30 Minuten. Aber die Sicherung fliegt immer raus.

Ist der Sicherungsautomat defekt?
 
Aber eher selten der Fall.
Um was für einen Automaten handelt es sich denn? Typ? Hersteller?
Oder ist es ein FI oder FI/LS?
Mir ist bis jetzt noch kein Leitungsschutzschalter untergekommen der durch defekt auslöst.
Defekte Mechanik die einen daran hindert den Automaten wieder einschalten zu können hatte ich schon oft.

Stromaufnahme am Automaten messen.
 
Ok erstmal Danke für die Antworten.
Dachte halt wenn Ihr hört, „Sicherung fliegt nach gewissen Zeit raus“- sagt Ihr gleich: Kaputter Sicherungsautomat.

Naja, muss dann wohl ein Elektro Fachmann zur Hilfe holen.

Danke euch
 
Woran denkst Du zuerst wenn im Auto der Bremsassistent in die Eisen steigt?
defekter Assistent oder zu dicht aufgefahren?
 
Thema: Sicherung fliegt nach Minuten raus

Ähnliche Themen

FI löst aus, obwohl ALLE Null und PE getrennt

FI-Schalter fliegt raus, außer ich lasse eine Sicherung draußen. Dann finde ich ein defektes Gerät IN EINEM ANDEREN RAUM

FI fliegt raus, Elektriker meint WM defekt, Nachbarin hat identisches Problem

FI-Schalter bei starkem Regen geflogen

Strom fliegt immer raus

Zurück
Oben