3)Wenn ich drei Taster habe die gegeneinander verschaltet sind sodass nur einer"Durchkommt"auf das relay welches die ansteuern,ist es dann erlaubt das jeder Taster eine andere Phase haben darf oder müssen alle die selbe Phase haben?
Es ist nicht gut hier verschiedene Phasen / Aussenleiter zu verwenden. Wenn mehrere Taster gleichzeitig gedrückt werden gibt es einen 400 v - Kurzschluss. Was meinst Du mit gegenseitig verschaltet? Dass man einen Wechslerkontakt hat, der solche Kurzschlüsse verhindert? Das würde heissen, es liegen mehrere Aussenleiter an einem Lichtschalter, das ist nicht erlaubt. Man kann vieles so verschalten, dass es physikalisch funktioniert, auch ohne Kurzschluss beim Drücken mehrerer Taster. Aber man soll sich an übliche Regeln halten, vor allem deshalb, wenn ein anderer Elektriker später daran arbeitet, rechnet er nicht mit solchen Spezialschaltungen. Er nimmt eine Sicherung heraus und denkt, die ganze Tastergeschichte wäre freigeschaltet.
Also wirklich alles nur an eine Sicherung bzw. LSS hängen, damit später keine gefährlichen Missverständnisse entstehen können. Es wäre aber erlaubt, mittels Relais solche Schaltungen zu realisieren, denn damit hat man eine Trennung der Stromkreise.
Ohne jetzt Schleichwerbung machen zu wollen, an Literatur zum Thema E-Installation verwendete ich immer die Bücher von Hösl, Ayx, Busch: "Die vorschriftsmäßige Elektroinstallation in Wohnungsbau, Gewerbe, Industrie."
Wenn die Summe der Ströme der LSS nach dem RCD die 63A nicht überschreitet, kann man auf die Vorsicherung verzichten.