B
Brutzler
Guest
Hallo zusammen, ich bräuchte einmal kurz einen Ratschlag von euch. Bei uns in der Nachbarschaft ist ein Blitz eingeschlagen und hat auch bei uns einige Geräte zerstört und eben auch die Siedle Vario Klingelanlage. Ich habe auch am Netzgleichrichter Siedle NG 602-0 eine defekte Sicherung festgestellt und zwar die mittlere für die 23,3 V zwischen Klemme + und Klemme -.
Nachdem ich Sicherung erneuert hatte, habe ich den NG einmal durchgemessen. Zwischen Klemmen b und d sollen 12,2 V anliegen, bei mir waren es 13,4 V. Zwischen den Klemmen + und - sollen es 23,3 V sein, hier sind es aber 30,4 V!!! Glaubt ihr, dass der NG hinüber ist? Dann besorge ich mir einen Neuen und ersetze ihn einfach.
Vielen Dank,
Brutzler
Nachdem ich Sicherung erneuert hatte, habe ich den NG einmal durchgemessen. Zwischen Klemmen b und d sollen 12,2 V anliegen, bei mir waren es 13,4 V. Zwischen den Klemmen + und - sollen es 23,3 V sein, hier sind es aber 30,4 V!!! Glaubt ihr, dass der NG hinüber ist? Dann besorge ich mir einen Neuen und ersetze ihn einfach.
Vielen Dank,
Brutzler