AgentBRD
- Beiträge
- 1.601
Wir haben einen SLS zwischen HAK und Bezugszähler. Der SLS befindet sich im unteren Zählerfeld im ungezählten und verplombten Bereich.
Wir befinden uns derzeit in einem Bauabschnitt, indem nur drei Lampen und eine Steckdose angeschlossen sind. Alles ist auf L3 geklemmt.
Eigentlich sollte das Verteilerfeld heute aufgebaut werden, aber wir haben ein Problem mit dem SLS. Um an der Anlage arbeiten zu können, wurde des SLS auf allen drei Phasen abgeschaltet.
Nach dem Wiedereinschalten fiel der SLS auf L2 ab. Reichlich irritiert wurde daraufhin die Anlage erneut abgeschaltet und komplett durchgeprüft. Ergebnis: Kein Mangel feststellbar. Noch verwrrender: Auf den Phasen L1 und L2 sind überhaupt keine Verbraucher aufgeschaltet.
Um wirklich sicher zu sein, haben wir die Abgänge am Klemmblock nach dem Zähler entfernt, so dass garantiert nichts mehr angeschlossen sei.
L2 fiel aber nach Einschalten erneut nach kurzer Zeit ab.
Etwa eine halbe Stunde später wurde der SLS zum dritten mal eingeschaltet und hielt. Allerdings ließ sich der Schalter nicht mehr bewegen, ein Abschalten war nicht möglich. Der Schalter selbst hakte.
Derzeit lässt sich L1 und L3 schalten wie eh und je, L2 hängt bombenfest. Der SLS ist nicht warm oder sonstwie auffällig.
Fazit: Das Ding muss raus.
Muss ich jetzt das EVU benachrichtigen? Oder darf mein konzessionierter Elektrofachmann die Verplombung öffnen? Ich habe wenig Appetit auf 248c BGB.
Wir befinden uns derzeit in einem Bauabschnitt, indem nur drei Lampen und eine Steckdose angeschlossen sind. Alles ist auf L3 geklemmt.
Eigentlich sollte das Verteilerfeld heute aufgebaut werden, aber wir haben ein Problem mit dem SLS. Um an der Anlage arbeiten zu können, wurde des SLS auf allen drei Phasen abgeschaltet.
Nach dem Wiedereinschalten fiel der SLS auf L2 ab. Reichlich irritiert wurde daraufhin die Anlage erneut abgeschaltet und komplett durchgeprüft. Ergebnis: Kein Mangel feststellbar. Noch verwrrender: Auf den Phasen L1 und L2 sind überhaupt keine Verbraucher aufgeschaltet.
Um wirklich sicher zu sein, haben wir die Abgänge am Klemmblock nach dem Zähler entfernt, so dass garantiert nichts mehr angeschlossen sei.
L2 fiel aber nach Einschalten erneut nach kurzer Zeit ab.
Etwa eine halbe Stunde später wurde der SLS zum dritten mal eingeschaltet und hielt. Allerdings ließ sich der Schalter nicht mehr bewegen, ein Abschalten war nicht möglich. Der Schalter selbst hakte.
Derzeit lässt sich L1 und L3 schalten wie eh und je, L2 hängt bombenfest. Der SLS ist nicht warm oder sonstwie auffällig.
Fazit: Das Ding muss raus.
Muss ich jetzt das EVU benachrichtigen? Oder darf mein konzessionierter Elektrofachmann die Verplombung öffnen? Ich habe wenig Appetit auf 248c BGB.