Smarte Schiebetor Problem

Diskutiere Smarte Schiebetor Problem im Forum Automatisierung, Gebäudesystemtechnik & Elektronik im Bereich DIVERSES - Guten Tag liebes Forum, kurz zu meiner Person: Mein Name ist Mathias bin 32 und ich komme aus Wien. Letzte Woche habe ich mein neues Schiebtor...
  • Smarte Schiebetor Problem
  • #21
Ok wie sollte ich das am besten angehen?
 
  • Smarte Schiebetor Problem
  • #22
Mit welcher Spannung wird dein Meros versorgt ?
Welche andere Spannung zwischen 5 und 24 V hast du sonst zur Verfügung . Danach richtet sich was du da für ein Relais verwenden kannst .
 
  • Smarte Schiebetor Problem
  • #23
Der Meross hat einen Input von 5V. Ansonsten habe ich hier nur 24 Volt und 230v.
 
  • Smarte Schiebetor Problem
  • #24
Eine Möglichkeit die Spannung von 24 V der Klemmen 19 und 20 zu verwenden sofern sie Dauerspannung führen .
 
  • Smarte Schiebetor Problem
  • #25
Ok werde es morgen testen ob hier immer 24 Volt Anliegen. Danke.
 
  • Smarte Schiebetor Problem
  • #26
Morgen kommt auch ein Elektriker der sich das ganze auch anschaut. Nochmals danke für die Hilfe!
 
  • Smarte Schiebetor Problem
  • #27
Servus!

Die Lösung war extrem einfach! Wir haben den Codetaster einfach vom Öffner zum Schließer gemacht! Einfach ein Kabel umgesteckt und schon geht alles!
 
  • Smarte Schiebetor Problem
  • #28
Danke für die Rückmeldung und siehe Beitrag 12 .
 
  • Smarte Schiebetor Problem
  • #29
@Pumukel Danke!

Ich finde es echt toll wenn ein Forum so unterstützt! Ich wünsche euch noch einen schönen Tag!

Und Gesund bleiben aktuell das wichtigste!
 
Thema: Smarte Schiebetor Problem
Zurück
Oben